    Welke regels gelden er voor de projectie van thermische melders (keuken) indien er deels een verlaagd plafond is aangebracht. Het is als het ware dus een koof (hoogte 35 cm).

    j. nieuwland
    Participant
    Post count: 801

    Thermische melders moeten, in dit geval, aan het hoogste plafond worden gemonteerd, wel met in acht name van de D-waarde. (en eventueel A-waarde indien > 30 m2)
    Indien dit antwoord niet volstaat, graag een tekeningetje bijvoegen met maten.

    J. Nieuwland

    jan van wijgaarden
    Participant
    Post count: 4

    Hierbij een tekening.
    Keuken.pdf

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    j. nieuwland
    Participant
    Post count: 801

    Dat verandert de zaak. Gezien de grootte van de keuken zal er kookapparatuur maar, belangrijker nog, een afzuigkap aanwezig zijn. Ook is het niet ondenkbeeldig dat er een afwas/spoel machine staat.

    Is het mogelijk om ook deze in te tekenen om te voorkomen dat je melders straks in de afzuigkap geprojecteerd staan?

    J. Nieuwland

    jan van wijgaarden
    Participant
    Post count: 4

    Hierbij een aangepaste tekening.

    Maar in algemene zin, wat zegt de regelgeving over een hoogte verschil in een plafond.
    keuken 1.pdf

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    j. nieuwland
    Participant
    Post count: 801

    NEN2535:2009 zegt het volgende in 10.11.5.2. : "…….Een automatische brandmelder moet in principe tegen het hoogste deel van het plafond worden aangebracht, met inachtneming van het gestelde in 10.11.5.6, 10.11.5.7, 10.11.5.8 en tabel 10"