3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
  • Auteur
    Berichten
  • leon de rooij
    Bijdrager
    Post count: 1
    #2843 |

    Bij de bmc die in de receptie aanwezig is zit een ontruimingspaneel selectief per verdieping en totaal.
    de bmi is uitgevoerd met volledige bewaking zonder doormelding.
    Moet hier een handmelder in de receptie geplaatst worden zoals de nen 25235 vermeld in § 10.11.1.
    Volgens mij heeft dit geen toegevoegde waarde aangezien er geen doormelding is.
    wie kan hier meer duidelijkheid over geven.

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Lijkt mij handig. De receptie is een plaats waar nog wel eens een melding binnenkomt. Dan s het dus handig dat je een alarmering kunt activeren.

    kruisje pietersenkruisje pietersen
    Bijdrager
    Post count: 172

    Het artikel is er duidelijk over.

    Op de plaats waar mondelinge of telefonische brandmeldingen worden ontvangen en verwerkt, zoals een receptie of portiersloge, moet in dezelfde ruimte binnen 5 m van de plaats waar de meldingen worden ontvangen een handbrandmelder zijn aangebracht.

    Er zijn geen uitzonderingen genoemd, dus je moet er aan voldoen. Overigens moet de handbrandmelder zoals in het artikel omschreven alle sturingen verrichten die door de handbrandmelders worden verricht, dus ook een totaal alarm.