2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
  • Auteur
    Berichten
  • marcel rademakers
    Bijdrager
    Post count: 35
    #2326 |

    Beste Medeforumleden,

    Mag ik jullie vragen om ook eens te kijken naar deze case/situatie.
    En te kijken welke oplossing volgens jullie de beste wijze van projecteren is.

    [attachment=0]Projecteringsvraagstuk 02.pdf[/attachment]

    Ook hier zijn diverse projecteringsdeskundige BMI niet allemaal dezelfde mening toegedeeld.
    Dus ben benieuwd naar jullie antwoorden.

    Bedankt alvast voor jullie reacties.

    Groet,
    Marcel.
    Projecteringsvraagstuk 02.pdf

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    marcel rademakers
    Bijdrager
    Post count: 35

    Ik heb voor de Dmaat in de Case 5,8 meter genomen.
    De goede projecteringsdeskundigen (met dank aan Christiaan) onder ons zien meteen dat bij een hoek van meer dan 15 graden dakhelling een Dmaat van 5,8 meter niet kan.
    Dit klopt helemaal en zou 7,2 meter moeten zijn :F:

    Neemt niet weg dat de vraag met deze case nog steeds blijft:
    Tot hoever gaan we met de Dmaat vanuit de melder in de nok van het sheddak.
    En als we een Dmaat aanhouden (bijvoorbeeld 5,8 of 7,2 meter).
    Doen we dit dan horizontaal, diagonaal, verticaal of alleen in dat ene sheddak gedeelte.

    Bedankt Christiaan voor je goede/scherpe blik.
    Complimenten :W: :W:

    Groet,
    Marcel.

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.