    Wie kan mij helpen met onderstaande uitdaging.

    Volgens de richtlijn van het LNB mogen thermische melders in een parkeergarage geprojecteerd worden met een bewakingsoppervlak van 60m2 en een d maat van 5.8 meter.

    Nu staat er in de Nen dat wanneer een bmi gebruikt wordt voor aansturing van een brandbeveiligingsinstallatie men twee melder of twee groeps afhankelijk moet projecteren met een reductie van A 50% en een d maat van 70%.

    Nu wordt de parkeergarage voorzien van ventilatoren voor zichtlengte en afvoer rook.

    Moet deze reductie nu aangehouden worden of komt deze te vervallen doordat in het LNB rapport al grenswaarde zijn aangegeven.

    Alvast bedankt voor mogelijke antwoorden.

    –kruisje–
    Participant
    Post count: 665

    Nu staat er in de Nen dat wanneer een bmi gebruikt wordt voor aansturing van een brandbeveiligingsinstallatie men twee melder of twee groeps afhankelijk moet projecteren met een reductie van A 50% en een d maat van 70%.

    Elke brandmeld installatie stuurt iets aan, al is het maar de ontruimingsalarm installatie. De reductie is bedoelt indien de BMI een gasblusinstallatie of een pre-action sprinkler aanstuurt en er wordt gebruikt gemaakt van een twee groeps/melder afhankelijke detectie.

    Paul WendtPaul Wendt
    Participant
    Post count: 321

    De intentie van de reductieregel is bedoeld voor het aansturen van inderdaad blusinstallaties. Brandventilatie wordt niet gezien als een blusinstallatie. In het normontwerp NEN6098 komt deze eis wel weer terug. Als enige bd hebben wij hierop bezwaar gemaakt. Zie mijn artikelen op dit forum over normontwerp NEN6098. Het ontwerp wordt, zo lang de procedure loopt, aangehouden.