    Voor een grote ruimte oppvl. groter als 80m2 met een hoogte onder de 6mtr zijn balken geplaatst welke een hoogte hebben tussen de 40cm en 60cm moet een projectering gemaakt worden.

    De nen2535 figuur 11 wijst uit dat ik in gebied B kom deze geeft aan dat bij een oppvl. tot 36m2 (0,6 x A) naar tabel 7 moet kijken.

    Tabel 7 geeft aan dat indien de vlakken tussen de balken een oppvl. hebben tot 16m2 ik een melder per 5 vakken moet aanbrengen.
    Indien de oppvl. tussen de balken een oppvl. hebben tussen 16 en 24m2 een per vier vakken.
    enz.
    enz.

    Nu zijn de vakken gevormd door de balken allemaal verschillend van oppvl. moet ik dan de meest ongunstige situatie aanhouden of moet ik per vak kijken in welke situatie deze zit en dan voor een volgend vak die waarde aanhouden waardoor er dus minder melders komen.

    Volgens mij geeft de nen2535 hier geen uitsluitsel over.

    :BRAND: :BRAND: :BRAND: :BRAND: :BRAND: :BRAND: :BRAND:

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    ehhh proefbrandje doen gewoon?

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    5 x16 = 80
    4 x 24 = 96

    Zorgen dat je hier tussen blijft?