4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)
  • Auteur
    Berichten
  • jansen
    Bijdrager
    Post count: 81
    #2518 |

    SInds 1 april is het nieuwe bouwbesluit van kracht. Hierin wordt verwezen naar de Nen 2535.

    Wanneer zijn de installateurs nu verplicht te komen met een PvE conform de NEN 2535 2009. Zo af en toe komen er nog oude PvE’s binnen op basis van de oude Nen 2535. Mogen deze geweigerd worden of moeten deze nog geaccepteerd worden.

    Alvast bedankt.

    christiaan van de geerchristiaan van de geer
    Moderator
    Post count: 180

    Zoals ik het e.e.a. lees:
    nieuw aan te brengen brandmeldinstallaties volgens NEN2535:2009
    bestaande brandmeldinstallaties volgens NEN2535:1996

    Bron: Ministeriele Regeling

    Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is.

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Zo lees ik het ook, lastig is alleen als je een project hebt waarvan het PvE al een tijd gelden geschreven is, en bijvoorbeeld besteksmatig reeds afgetikt is.

    Praktisch is er natuurlijk geen verschil (of nauwlelijks, bijlage C sturingen kunnen bijvoorbeeld anders zijn ).

    jos vroon
    Bijdrager
    Post count: 106

    Als er een goedgekeurd PvE voorhanden is dat ondertekend is voor 1 april mag je de oude NEN2535 hanteren.