  • louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825
    #1075 |

    wellicht interessant voor die en gene
    Plaats Rookmelders.pdf

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    palmpie
    Bijdrager
    Post count: 1222

    Volgens mij ‘vergeten’ ze bij hun argumentatie de waarde D uit de NEN2535…

    Het allemaal simpel op te lossen zijn als er verwezen zou worden naar de projecteringseisen voor puntmelders uit de NEN2535.

    Daarnaast mis ik achtergrond onderzoek in het stuk naar de oorsprong van de 0,15 m onder het plafond. Waar komt dit vandaan en wat is de reden om dit op te nemen (is het gekopieerd uit een buitenlandse norm?). Als je het wilt weten moet je de normcommissie van de NEN2555 benaderen met een vraag.

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    De NEN2555 (hoofdstuk 7)geeft wel degelijk projecteringsrichtlijnen namelijk 80 m2 bij een D-waarde van 6m7. Bij ruimten smaller dan 3 m geldt een D-waarde van 7m5.

    Daarnaast is tekstueel omschreven waar je een [woordenboek]rookmelder[/woordenboek] niet moet plaatsen (vocht / tocht / rookgassen / koken enz.)

    J. Nieuwland

    bakero
    Bijdrager
    Post count: 117

    Even praktisch gezien, zal de rook zoveel belemmerd worden door een balk van 25 cm in een verkeersruimte van een woning?

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    Balk is niet van invloed bij deze afmetingen van balk en ruimte.

    J. Nieuwland

    henk van buuren
    Bijdrager
    Post count: 222

    De [woordenboek]NEN[/woordenboek] 2555 zegt het volgende: 7.2 Situering en plaatsing van de rookmelder

    Wanneer zich in het plafond obstakels (zoals balken) bevinden die meer dan 0,15 m onder het plafond of
    bevestigingsvlak van de rookmelder uitsteken, dan moeten deze obstakels als ‘wanden’ worden beschouwd.

    palmpie
    Bijdrager
    Post count: 1222

    De [woordenboek]NEN[/woordenboek] 2555 zegt het volgende: 7.2 Situering en plaatsing van de rookmelder

    Wanneer zich in het plafond obstakels (zoals balken) bevinden die meer dan 0,15 m onder het plafond of
    bevestigingsvlak van de rookmelder uitsteken, dan moeten deze obstakels als ‘wanden’ worden beschouwd.

    DING DONG…. misschien eerst even het topic door lezen voordat je reageert………………… :?