    Is er een minimumafmeting voor een penant tussen twee kozijnen waar een compartimenteringswand (60 min.) op aansluit? Het gaat er dan natuurlijk om dat ik geen extra voorzieningen hoef te treffen.
    Ik kan wel een vuistregel vinden voor een haakse aansluiting van een gevel, maar niet voor het platte vlak.
    Alvast bedankt voor de reactie(s)

    anonymous
    Bijdrager
    Post count: 181

    Daar is naar mijn weten niet echt een bepaalde afstand voor gesteld, omdat in de meeste gevallen een afstand, zo groot als de dikte van de compartiment-scheidingswand al voldoende is.

    kakadu
    Bijdrager
    Post count: 68

    De vorig jaar ingetrokken NPR 6091 zei er wel wat over.
    Even simpel samengevat werd in artikel 5.7 gesteld dat voor de meeste ruimten geld dat er geen brandoverslag optreed tussen gevelopeningen van naast elkaar gelegen brandcompartimenten indien deze gevelopeningen ten minste 0,15 meter uit elkaar gelegen zijn. (penant breedte 0,15 meter).

    anonymous
    Bijdrager
    Post count: 181

    klopt: 150 mm (zie eerder genoemde Npr)