    #565 |

    Krijg een pve-tje van een parkeergarage van 2000m2.

    Wordt uitgerust met volledige bewaking. Doch geen handbrandmelders.

    Mis ik nu iets? Of ben ik gek?

    cu,
    Loe

    (laatste opmerking hoeft natuurlijk niet beantwoord te worden :shock: )

    palmpie
    Bijdrager
    Post count: 1222

    Krijg een pve-tje van een parkeergarage van 2000m2.

    Wordt uitgerust met volledige bewaking. Doch geen handbrandmelders.

    Mis ik nu iets? Of ben ik gek?

    cu,
    Loe

    (laatste opmerking hoeft natuurlijk niet beantwoord te worden :shock: )

    Het is wel leuk om de te beginnen met de laatste vraag… :twisted:

    Volgens mij moet de opsteller zijn diploma "projecteringsdeskundige" nog halen (of is hij gezakt…) Ik zou het bedrijf ff controleren op http://www.preventiecertificaat.nl/index.html :wink:

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Een PvE is het vastleggen van afspraken.
    Hier kan dus vastgelegd worden dat er bewust afgeweken wordt van de NEN 2535.

    Een parkeergarage zonder toezicht is een bron van vandalisme. Liever dat er vooraf bewust gekozen wordt voor het weglaten van handmelders.

    Als je afwijkt is het overigens wel netjes om dat goed in je PvE te vermelden, en dat de afwijkingen niet gezocht moeten worden.

    wopske dwdf-f
    Bijdrager
    Post count: 91

    In openbare parkeergarages wordt het toepassen van handbrandmelders niet aanbevolen wegens vandalisme. Hierdoor zou de prestatie-eis van ongewenste en onechte brandmeldingen in het PvE moeten worden aangegeven of bijgesteld.

    bron: Praktijkrichtlijn gelijkwaardigheid Brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit voor Mechanisch geventileerde parkeergarages met een gebruiksoppervlakte groter dan 1000 m2, uitgave: concept t.b.v. brandweerkennisnet 2004 (zie http://bwtibeheer.openims.com/ufc/file/ … arkeer.pdf).

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825

    Krijg een pve-tje van een parkeergarage van 2000m2.
    Wordt uitgerust met volledige bewaking. Doch geen handbrandmelders.
    Mis ik nu iets? Of ben ik gek?
    cu,
    Loe
    (laatste opmerking hoeft natuurlijk niet beantwoord te worden :shock: )

    Het is wel leuk om de te beginnen met de laatste vraag… :twisted:

    Volgens mij moet de opsteller zijn diploma "projecteringsdeskundige" nog halen (of is hij gezakt…) Ik zou het bedrijf ff controleren op http://www.preventiecertificaat.nl/index.html :wink:

    :evil: :evil: :evil: :evil:
    van jouw kan ik het hebben 8)
    (beide trouwens niet, je moet je grenzen stellen)

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825

    In openbare parkeergarages wordt het toepassen van handbrandmelders niet aanbevolen wegens vandalisme. Hierdoor zou de prestatie-eis van ongewenste en onechte brandmeldingen in het PvE moeten worden aangegeven of bijgesteld.

    bron: Praktijkrichtlijn gelijkwaardigheid Brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit voor Mechanisch geventileerde parkeergarages met een gebruiksoppervlakte groter dan 1000 m2, uitgave: concept t.b.v. brandweerkennisnet 2004 (zie http://bwtibeheer.openims.com/ufc/file/ … arkeer.pdf).

    Dank.
    Heb het stuk nog in handen gehad, geheel over die 2 regels heen gelezen :(

    cu,
    Loe

    palmpie
    Bijdrager
    Post count: 1222

    In het zelfde stuk staat dat er thermische melders toegepast worden…. Volgens mij zijn er vandaag genoeg goede alternatieven op basis van rook detectie.

    Hier zijn een paar foto’s te vinden van een stuwdruk systeem conform de rotterdamse richtlijn (wijkt af van de LNB richtlijn):