    Hallo,

    Voor rookmelders worden in schachten soms opvangplaten gebruikt (0,3 m²) om de rook op te vangen bij brand.

    Mag zo’n opvangplaat ook gebruikt worden bij sprinklers om de hitte op te vangen zodat de sprinkler geactiveerd wordt? Ik heb hiervoor reeds gekeken in de NFPA 13 maar ik kan niks vinden :-(

    tantaman
    Bijdrager
    Post count: 92

    Mijn eerste antwoord zou zijn dat dat niet zinvol is.
    Bij optische melders (rook) worden die platen toegepast, bij thermische melders niet.

    Bij een sprinklerkop lijkt me dat het actief worden van een kop moet worden veroorzaakt door een blijvende temperatuursverhoging en niet door een wolkje "hete lucht" die toevallig wordt tegengehouden door een opvangkap.

    Ben benieuwd of dit inderdaad zo is.

    emiel van rossumemiel van rossum
    Sleutelbeheerder
    Post count: 950

    Ik weet wel dat er regelgeving is die voorschrijft wat de maximale afstand mag zijn tussen een sprinklerkop en het plafond er boven. Dit zou zijn om de warmteopbouw te garanderen. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ik weet ook het fijne er niet van.