    Hallo allen,

    Bij ons in het pand met een bmi en een ontruimingsinstallatie is de ontruiming handmatig te bedienen. Nu is de certificeringsinstelling geweest en deze geeft aan dat het signaal in de technische ruimtes, minimaal door handmelders, direct geactiveerd dient te worden. Op deze manier zijn technischie altijd direct gewaarschuwd bij een brandalarm.
    Weet iemand waar ik dit kan vinden in de NeN?

    Alvast bedankt.

    Gr Ron

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    Nu is de certificeringsinstelling geweest en deze geeft aan dat het signaal in de technische ruimtes, minimaal door handmelders, direct geactiveerd dient te worden. Op deze manier zijn technischie altijd direct gewaarschuwd bij een brandalarm

    Als de NEN 2575:2004 van toepassing is op je gebouw (= eis uit gebruiksbesluit), dan is er in artikel 7.4.1 aangegeven dat bij het indrukken van een handmelder altijd het ontuimingsignaal geactiveerd dient te worden.

    Bij niet automatische melders is dit een keuze.

    henk van buuren
    Bijdrager
    Post count: 222

    de NEN 2575 vermeld het volgende:

    15.2 Vastleggen ontruimingsgebied
    Specifieke noodtrappenhuizen worden niet tot het ontruimingsgebied gerekend.
    In het Programma van Eisen mag worden aangegeven welke ruimten worden uitgesloten van het ontruimingsgebied.
    Dit mogen alleen ruimten zijn waarin in de regel geen personen verblijven.
    OPMERKING Technische ruimten worden doorgaans wel tot het ontruimingsgebied gerekend. Kruipruimten onder een vloer
    behoren doorgaans niet tot het ontruimingsgebied.

    Tabel F.2 verteld wat het geluidsniveau aldaar aanwezig kan zijn dat overstemd dient te worden

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Of de technische ruimte moet zijn gelegen in een alarmeringsgebied van de ontruimingsalarminstallatie zou moeten staan in het PvE.

    De tekst uit de NEN 2575 is zoals Henk aangeeft niet bindend, in die zin dat er ‘doorgaans’ staat.

    In principe is het natuurlijk wel prettig als de monteur ook weet dat er een ontruiming plaatsvindt.

    Nu is de certificeringsinstelling geweest

    . Deze hoeft toch geen certificaat af te geven voor de ontruimingsalarminstallatie?

    henk van buuren
    Bijdrager
    Post count: 222

    Nee natuurlijk niet, daar heb je gelijk in.
    En natuurlijk zal er ook geen stoel in de technische ruimte staan waarvan afgeleid kan worden dat het een verblijfsruimte is.

    Wellicht is een monteur onder toezicht aanwezig en is degene die deze monteur ontvangt zich bewust omtrent zijn verblijf op moment van noodzaak.

    echter, de vraag zou kunnen zijn: moet je bezuinigen op veiligheid?

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Wellicht is een monteur onder toezicht aanwezig en is degene die deze monteur ontvangt zich bewust omtrent zijn verblijf op moment van noodzaak.

    Techniek is vaak op het dak (of een andere uithoek). De vraag is of iemand naar deze ruimte loopt bij een alarm, laat staan een brand onder deze laag.

    ronr
    Bijdrager
    Post count: 91

    Allen bedankt voor jullie meedenken.

    Het is mij in zovere duidelijk dat ik er maar voor kies, om de veiligheid te waarborgen, om in de technische ruimtes de slow-whoops in de betreffende zone’s toch maar te laten activeren.

    Gr Ron

    jos vroon
    Bijdrager
    Post count: 106

    Bij niet automatische melders is dit een keuze.

    Ik wil hier graag een kleine kanttekening bij plaatsen. Bij een alarm van automatische melders die zijn aangebracht in doodlopende einden moet het ontruimingssignaal verplicht worden aangestuurd. Hiermee wordt (hopelijk) gegarandeerd dat de personen die afhankelijk zijn van deze vluchtroute die nog kunnen gebruiken. Ben het artikel even kwijt maar het is een verplichting in het door mij geschetste voorbeeld. Bij alle andere automatische melders is het zoals –kruisje– aangaf een keuze.