5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
  • Auteur
    Berichten
  • hendrik
    Bijdrager
    Post count: 19
    #49399 |

    Bij een bestaande school heeft een (kleine) uitbreiding plaatsgevonden. De bestaande ontruimingsalarminstallatie is uitgebreid in het nieuwe gedeelte. Er wordt nu gevraagd om een rapport van oplevering, waarbij de correcte werking is aangetoond door middel van opleveringsproeven. Van bestaande installatie is geen PvE, nieuwe gedeelte is op gelijke wijze als bestaand uitgebreid op de bestaande installatie.

    De revisie-tekeningen zijn wel ingediend. Geen officieel opleverrapport en ook geen opleveringsproeven.

     

    Heeft iemand hier ervaring mee, of kan volstaan worden met de revisietekeningen?

    kruisje pietersenkruisje pietersen
    Bijdrager
    Post count: 170

    Beste Hendrik,

    Wie vraagt er om het Rapport van Oplevering?

    X never ever marks the spot

    hendrik
    Bijdrager
    Post count: 19

    Gemeente vraagt hierom bij de eindcontrole. Betreft een uitbreiding van ca. 95m² op een school van 1.800m². Praktisch gezien zou ik zeggen, de bestaande installatie was goed, kleine uitbreiding is op gelijke wijze toegevoegd op de installatie, akkoord. Om hier een heel proces voor op te tuigen…

    christiaan van de geerchristiaan van de geer
    Moderator
    Post count: 180

    Het e.e.a. had er al moeten zijn en dat de gemeente er nu naar vraagt komt waarschijnlijk door de verbouwing (vergunning gevraagd of melding gedaan). De school zou conform het bouwbesluit moeten zijn voorzien van een brandmeldinstallatie en een ontruimingsalarminstallatie.

    In het verleden kon je ook persoonlijke berichten versturen, tegenwoordig niet meer, maar als je meer wil weten, stuur dan even een mailtje naar: c.vd.geer@live.nl

    Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is.

    kruisje pietersenkruisje pietersen
    Bijdrager
    Post count: 170

    Gemeente vraagt hierom bij de eindcontrole. Betreft een uitbreiding van ca. 95m² op een school van 1.800m². Praktisch gezien zou ik zeggen, de bestaande installatie was goed, kleine uitbreiding is op gelijke wijze toegevoegd op de installatie, akkoord. Om hier een heel proces voor op te tuigen…

    Het document waar de gemeente om vraagt had er gewoon moeten zijn. De leverancier heeft waarschijnlijk een installatie conform NEN2535 / NEN2575 verkocht. Dan moet hij ook leveren wat hij belooft. In beide normen staat dat een installatie wordt opgeleverd middels een Rapport van Oplevering. Voor de ontruimingsalarminstallatie hadden er na aanleg geluidsmetingen moeten worden uitgevoerd.

    Je zou inderdaad zeggen dat het simpel is, maar simpel bestaat niet in de wereld van branddetectie. Overigens, als er voor de bestaande installatie geen PvE is, hoe weet je dan of die goed is. Als je geen uitgangspunten hebt, weet je ook niet wat je moet maken.

    X never ever marks the spot

5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)