    De ontruiminginstallatie van voor 2000 moesten voldoen aan het boek "Een brandveilig gebouw installeren" (uitgave VNG).
    Met ingang van september 2000 (en na opname in de desbetreffende bouwverordening van de gemeente) moet een ontruiminginstallatie aangebracht worden conform de NEN2575.
    Hierbij behoort vanaf dat moment ook het opstellen van een PvE voor de ontruiminginstallatie alsmede een geluidmetingrapport na aanleg van de installatie. De blauwe ontruiminghandmelders zijn dan vervangen door rode.
    In 2004 is de 2e versie van de NEN2575 uitgekomen met o.a. de verwijdering van de hiaat m.b.t. de wijze van de BEVESTIGING van de kabel met functiebehoud (<1" geen functiebehoudende ophanging) maar altijd E-30 kabel. Met de komst van de 10e wijziging model-bouwverordening bestaat er geen type C ontruiming installatie meer. Deze is vervangen door een brandmeldinstallatie NEN2535/A1 "Niet-automatische bewaking" welke een ontruiminginstallatie NEN2575 type B aanstuurd.

    Certificering:
    Indien vanuit de modelbouwverordening een certificaat wordt geëist dan pas volgt er certificering ect (art. 2.6.4 lid c ?) in ieder geval daar ergens in de buurt. Dan is er ook altijd doormelding naar de meldkamer van de brandweer.

    Een ontruiminginstallatie kan nooit gecertificeerd worden omdat dat daar geen certificeringsregeling voor bestaat.

    Een verzekeraar eist veelal een certificaat als deze de eisende partij is maar ook alleen voor de brandmeldinstallatie.

    anonymous
    Bijdrager
    Post count: 181

    Is dit een boodschap van algemeen nut of heb je ook een vraag? :shock:

    Trouwens, waar haal je trouwens dat geluidmetingsrapport vandaan? Ik zie dat nergens in NEN2575?

    mvb
    Bijdrager
    Post count: 1

    Deze opmerking was bedoeld voor de vraag m.b.t. het certificeren van ontruiminginstallaties. Maar ik heb dus ook een nieuw onderwerp aangemaakt. Foutje!

    P.S.
    De vraag waar het het staat dat je een geluidmetingrapport moet opstellen, > in de bijlage van de NEN2575.