Brandpreventieforum Forums Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie ontbreken RvO / installatie-attest en (inspectie)certificering

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
  • Auteur
    Berichten
  • m
    Bijdrager
    Post count: 20
    #49344 |

    Geachte heren,

    Stel: er is een bestaande brandmeldinstallatie waarvoor geen Rapport van Oplevering en/of installatie-attest meer te achterhalen is (installateur bestaat inmiddels niet meer).
    De huidige installateur wil geen attest maken voor het deel dat hij niet zelf heeft aangelegd.
    Is het kunnen verkrijgen van een inspectie-certificaat daarmee bij voorbaat uitgesloten?

    kruisje pietersenkruisje pietersen
    Bijdrager
    Post count: 172

    Op basis van de inspectie regeling moet het mogelijk zijn om ontruimingsalarminstallaties die conform het boek “Een brandveilig gebouw installeren” zijn aangelegd van een inspectiecertificaat te voorzien. Daar zijn echt geen Rapporten van oplevering en / of installatie attesten meer van terug te vinden.

    X never ever marks the spot

    1 user thanked author for this post.
    m
2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.