Brandpreventieforum Forums Rekenen aan brandveiligheid Onderzoek doorstroomcapaciteit deuren

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
  • Auteur
    Berichten
  • kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128
    #1492 |

    Onderzoek doorstroomcapaciteit deuren
    De TU-Delft heeft in opdracht van VROM/WWI een onderzoek uitgevoerd naar de doorstroomcapaciteit van vluchtdeuren. In het rapport concluderen de onderzoekers dat er geen reden is om de huidige grenswaarde van 135 personen bij te stellen.
    VROM/WWI bekijkt momenteel, onder andere op basis van dit rapport, hoe de eisen voor veilig vluchten in de toekomstige AMvB (medio 2010) vorm kunnen krijgen. De bedoeling is dat de huidige bezettingsgraadklassen uit het Bouwbesluit 2003 verdwijnen en in de AMvB worden vervangen door een personenbenadering. In Bouwregels in de praktijk zal dit onderwerp in de toekomst zeker terug komen.
    w1223.pdf

    Attachments:
    You must be logged in to view attached files.
    palmpie
    Bijdrager
    Post count: 1222

    Een erg uitgebreid onderzoek…. NOT. Alleen een wand met een opening waarbij men de grote van opening tijdens de verschillende testen kon wijzigen. De conclusie zegt al genoeg:

    grote deurbreedtes (dubbele deuren), openstaande deuren,
    effect van buitenmuren (in plaats van de in dit onderzoek gebruikte smalle wand), obstakels
    voor en achter de deur en andere omstandigheden voor en achter de deur, zoals een deur die
    vanuit een gang of trappenhuis bereikt wordt of hier toegang tot geeft. Bij deze
    omstandigheden is het van belang de urgentie van de deelnemers om zo snel mogelijk de
    deur te passeren gelijk te houden.[/accentueren]
    Dit onderzoek heeft zich expliciet gericht op de doorstroomcapaciteit van vluchtdeuren. Dit
    vormt slechts een onderdeel van het totale vluchtproces. Het voorliggende proces (preevacuatie,
    routekeuze, lopen naar de uitgang) heeft direct invloed op het aankomstpatroon
    van de voetgangers bij de deur, en dus op het wel of niet bereiken van de capaciteit van een
    vluchtdeur. Daarom is nader onderzoek naar dit proces nodig.[/i]

    Maar ja.. TNO rapporten en de conclusie van de rijksoverheid over deze rapporten gaan soms niet helemaal goed… :roll: :wink:

    Het geaccentueerde gedeelte geeft precies aan voor welke situaties dit onderzoek niet van toepassing is… Betekent dit dan dat we de 135 personen niet in deze situaties moeten toestaan? :roll: :wink: :wink:

    ruud van liempd
    Bijdrager
    Post count: 189

    wat me opviel was het grote verschil tussen verschillende tests en dat er geen lijn blijkt te zitten tussen bijvoorbeeld doorstroomcapaciteit en deurbreedte. naar mijn mening zijn er in het onderzoek teveel variabelen geweest (zoals bijvoorbeeld motivatie van de proefpersonen) waardoor het onderzoek onvoldoende zekerheid biedt.

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.