Brandpreventieforum Forums Bouw Niet brandgevaarlijk dak conform NEN 6063

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
  • Auteur
    Berichten
  • peter coort
    Bijdrager
    Post count: 32
    #2139 |

    Goedemiddag,

    Aan jullie de volgende vraag:

    Conform BB03, artikel 2.85, moet een dak van een bouwwerk niet brandgevaarlijk zijn bepaald volgens NEN 6063. (gebouw voldoet niet aan de uitzonderingscriteria).

    Het pand zal worden uitgevoerd met stalen dakplaten, steenwol isolatie (onbrandbaar conform NEN 6064) en een bitumen dakbedekking. Geldt ondanks de aanwezigheid van de steenwol isolatie ook de vliegvuurbestendigheidseis van de toplaag (bitumen)? Of hoeft deze niet hieraan te voldoen vanwege de aanwezigheid van steenwol. Hierdoor duurt het namelijk veel langer voordat de toplaag van bitumen in brand raakt.

    Graag jullie visie en alvast bedankt.

    Peter

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    Geldt ondanks de aanwezigheid van de steenwol isolatie ook de vliegvuurbestendigheidseis van de toplaag (bitumen)

    Het gaat om de toplaag, de onderlaag is minder(niet) relevant.

    peter coort
    Bijdrager
    Post count: 32

    Fantastisch kruisje,

    Bedankt voor je snelle antwoord.

    Topic kan dicht :)

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.