    Volgende vraag (weet eigenlijk het antwoord al maat ff voor de zekerheid)

    Het is toch zo dat een niet automatische BMI in een winkelruimte pas van kracht is als de winkelruimte,

    én groter is dan 500M2 én meer dan 1 bouwlaag bezit?
    Met andere woorden een winkelruimte met een totaal oppervlak welke >500M2 is en < 1000M2 is toch niets te eisen?
    Is discussie over ontstaan maar is toch duidelijk aangegeven in de tabel gebruiksbesluit! :lol:

    Fortex

    burcom
    Bijdrager
    Post count: 18

    Sorry ook geen extra bouwlaag natuurlijk!!

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2268

    ze staan op dezelfde regel, dan is het inderdaad en/en, hoef je dus in jouw geval geen installatie te hebben.