    Als op een verdieping de ingang tot een bepaald gebied een eigen detectiezone betreft, hoeft er boven deze ingang geen NI te worden geplaatst, het brandweerpaneel verwijst immers naar dit gebied.
    Nu zijn er op de verdieping twee ingangen bijgemaakt naar dit gebied, alleen staan deze gebieden niet met elkaar in verbinding.
    Naar mijn inzicht moet er nu boven de drie toegangsdeuren wel een NI komen, je weet immers niet van welk gebied in de detectiezone de melding komt.

    Graag hoor ik of er andere inzichten zijn.

    richard visser
    Bijdrager
    Post count: 325

    Probeer even een schets te maken, want ik denk dat niet iedereen dit snapt.

    ab
    Bijdrager
    Post count: 205

    Dat heb je denk ik wel goed gezien. Als de ruimten niet bereikbaar zijn als/via de vooraf vastgelegde detectiezone moet je die als aparte detectiezone beschouwen/indelen of aanwijzen d.m.v. nevenindicatoren.

    rens dammers
    Bijdrager
    Post count: 3

    Het belangrijkste is natuurlijk plaatsbepaling van de brand en hoe deze te bereiken is. Door de meerdere deuren is er dus niet duidelijk waar men moet zijn, dus een nevenindicator plaatsen.