    Beste mensen,

    Voor een project moet ik de gemeente overtuigen van de weestand tegen brandoverslag tussen 2 brandcompartimenten ter plaatse van de gevelopeningen. Nu heb ik dus NEN 6068 voor me liggen. Er wordt gerekend met oppervlakte van wand, vloer, gevelopeningen ect. Maar ook de referentiewandoppervlakte en referentievloeroppervlakte komen aan bod. Maar ook met de overtuigende begrippenlijst voorin de NEN norm kom ik niet direct achter wat er bedoeld wordt met die referentieoppervlakte.

    Kan iemand mij vertellen wat er bedoeld wordt met de referentieoppervlakte, referentiewandoppervlakte en/of referentievloeroppervlakte? Bij voorbaat dank. Niels

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    De norm misschien eens goed doorlezen.

    referentievloeroppervlakte: 7.2.2

    palmpie
    Bijdrager
    Post count: 1222

    Beste mensen,

    Voor een project moet ik de gemeente overtuigen van de weestand tegen brandoverslag tussen 2 brandcompartimenten ter plaatse van de gevelopeningen. Nu heb ik dus NEN 6068 voor me liggen. Er wordt gerekend met oppervlakte van wand, vloer, gevelopeningen ect. Maar ook de referentiewandoppervlakte en referentievloeroppervlakte komen aan bod. Maar ook met de overtuigende begrippenlijst voorin de NEN norm kom ik niet direct achter wat er bedoeld wordt met die referentieoppervlakte.

    Kan iemand mij vertellen wat er bedoeld wordt met de referentieoppervlakte, referentiewandoppervlakte en/of referentievloeroppervlakte? Bij voorbaat dank. Niels

    Als niet weet hoe je de norm moet toepassen, hoe weet je dan of de uitkomst ‘goed’ is? M.a.w. ik denk dat je als eerste aan je baas(?) moet vragen om een opleiding ipv direct voor het egie…. :wink:

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Onder de 15 kW/m2 is goed, boven de 15 kW/m2 is fout. Weet iedereen toch :H:

    palmpie
    Bijdrager
    Post count: 1222

    Onder de 15 kW/m2 is goed, boven de 15 kW/m2 is fout. Weet iedereen toch :H:

    Maar als je niet weet wat je in de formules moet stoppen weet je dan wel zeker dat 14,9 ook echt 14,9 is…. :roll: :wink:

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2268

    Uit je verhaal lijkt het alsof je een handmatige berekening wilt gaan maken met de NEN in de hand… dat gaat je op zijn minst heel veel tijd en moeite kosten.

    Misschien die moeite waard om dit door een adviseur te doen die er een specialistisch modeleer- en rekenprogramma voor gaat gebruiken? Ook omdat degene die jouw berekening moet toetsen zich af gaat vragen of (naast de invulwaarden) de berekening wel goed is uitgevoerd…

    koolifantkoolifant
    Bijdrager
    Post count: 312

    Uit je verhaal lijkt het alsof je een handmatige berekening wilt gaan maken met de NEN in de hand… dat gaat je op zijn minst heel veel tijd en moeite kosten.

    … en moet je ook nog eens iteratief gaan rekenen.. ik zou zeggen schaf een programma als pintegraal of brando aan.. Tenzij je een simpele geometrie hebt, dan kun je het met het rekenmodel van de NPR 6091 doen dat bij de norm geleverd wordt.

    It burns us, preciousssss !!!