Brandpreventieforum Forums Bouw NEN 2580 – NVO ruimte onder een trap

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
  • Auteur
    Berichten
  • bob bni
    Bijdrager
    Post count: 1
    #2651 |

    In NEN 2580 staat:

    4.3.1 Beginsel
    Bij de bepaling van de NVO wordt niet meegerekend:
    De oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,5 m;

    Een constructieve vloer onder een trap wordt tot de NVO gerekend, tenzij de
    netto-hoogte minder is dan 1,5 m.

    4.3.2 NVO van een gebouw
    De oppervlakte van een trapgat, een liftschacht en een toegankelijke leidingschacht moet op elke bouwlaag
    tot de NVO van een gebouw worden gerekend.

    Mijn vraag:
    Moet ik op de begane grond van een gebouw de ruimte onder de betonnen bordestrap tot 1,5m wel of niet mee laten rekenen tot NVO?

    4.3.1 en 4.3.2 spreken volgens mij elkaar tegen.

    ab
    Bijdrager
    Post count: 205

    Volgens mij niet als je het verbeeld. Op vloeren waarboven 1,5 meter hoogte is kun je niet staan, zoals bijvoorbeeld ter plaatse van een kapconstructie. Ook boven zo’n vloer kun je niet staan
    Op de trap kun je wel staan. Men projecteerd dat oppervlak op de onderliggende vloer. Is ook veel gemakkelijker want dan hoef je niet per trede te rekenen.

    Dus ik zou zeggen -JA- wel meerekenen.

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.