Brandpreventieforum Forums Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie NEN 2535+C1:2010 10.9.3. Eisen aan de ruimte voor energievoorziening(en)

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
  • Auteur
    Berichten
  • Rick van Ballegooijen
    Participant
    Post count: 1
    #49262 |

    De NEN 2535+C1:2010 10.9.3. omschrijft dat de ruimte waarin de energievoorziening(en) van de brandmeldcentrale zicht bevindt(en) moet voldoen aan het gestelde in 10.6.1 (Eisen aan de ruimte voor de brandmeldcentrale).

    10.6.1. Eisen aan de ruimte voor de brandmeldcentrale
    – de omgeving droog en schoon is;
    het risico van mechanische beschadigingen gering is;
    geen hoog risico voor het ontstaan van brand aanwezig is;
    – één of meer automatische melders zijn aangebracht indien volledige of gedeeltelijke bewaking is geëist;
    – een vrije ruimte aanwezig is aan de voorzijde van de brandmeldcentrale/doormeldapparatuur zodat draaiende gedeelten geheel kunnen worden geopend;

    3.27. Energievoorziening
    Onderdeel (L) van de brandmeldinstallatie die de brandmeldcentrale (B) en andere onderdelen behorend tot de brandmeldinstallatie van energie voorziet. OPMERKING De energievoorziening kan meer spanningsbronnen omvatten (bijvoorbeeld de noodstroombatterijen).

    In mijn beleving zou dit betekenen dat bij een gedeeltelijke of volledige bewakingsvorm, als de noodstroombatterijen in en andere ruimte en andere behuizing dan de behuizing van de brandmeldcentrale worden geplaatst, deze ruimte dient te worden voorzien van minimaal één automatische melder (ook als dit bijvoorbeeld onder een verhoogde vloer of verlaagd plafond zou zijn).

    Ik lees graag jullie reacties hierop.

    Vriendelijke groet,

    Rick

     

    koolifantkoolifant
    Participant
    Post count: 311

    KLopt, in 10.9 staat dit expliciet:
    10.9.3 Eisen aan de ruimte voor de energievoorziening(en)
    De ruimte(n) waarin de energievoorziening(en) van de brandmeldcentrale zich bevindt(en) moet voldoen aan
    het gestelde in 10.6.1.