5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
  • Auteur
    Berichten
  • charles braam
    Bijdrager
    Post count: 1
    #1395 |

    Wij willen de bestaande luiken in de RWA renoveren, maar de nieuwe luiken zijn niet gekeurd volgens NEN12101. Is het voldoen aan deze eis bindend, of is het getest zijn op aerodynamische doorlaat voldoende

    marcel veenboer
    Bijdrager
    Post count: 31

    EN 12101 deel 2 is pas bindend als de eisende partij daartoe een eis stelt. RWA wordt altijd toegepast op basis van gelijkwaradigheid. de instantie die de gelijkwaradigheid toetst dient aan te geven op welke gronden getoetst gaat worden. Indien de installatie gecertificeerd dient te worden cf NCP geldt NEN 6093 als toetssteen. Daarin wordt voor de uitvoering van de RWA luiken verwezen naar EN 12101deel 2 .

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    de instantie die de gelijkwaradigheid toetst dient aan te geven op welke gronden getoetst gaat worden.

    Fout, de aanvrager dient een gemotiveerd voorstel in te dienen voor gelijkwaardigheid. Deze bestaat ondermeer uit:
    – het vast leggen van een te verwachte brand (vermogen e.d)
    – welke rekenmethode gebruikt wordt;
    – aan welke eisen de toe te passen componenten dienen te voldoen, dit kan een NEN/NEN-EN of geen norm.

    Indien de installatie gecertificeerd dient te worden cf NCP geldt NEN 6093 als toetssteen.

    Is dit zo, als ik het model PvE van het NCP voor rookbeheersing er bij pak kan ik het onderstaande invullen:

    Ontwerp RWA:	De RWA-installatie dimensioneren volgens:
    	NEN 6093
    	NEN-EN 12101-5
    	Overige norm(en):……………………………………………………………….
    Uitvoering en installatie RWA:	De RWA-installatie uitvoeren en aanleggen volgens:
    	NPR 6095
    	NEN-EN 12101-1
    	NEN-EN 12101-2
    	NEN-EN 12101-3
    	NEN-EN 12101-4
    	Overige norm(en):………………………………………………………………
    

    janus magnus
    Bijdrager
    Post count: 89

    EN 12101 deel 2 is pas bindend als de eisende partij daartoe een eis stelt. rook en warmte afvoer wordt altijd toegepast op basis van gelijkwaradigheid.

    Helaas…. RWA hoeft geen gelijkwaardigheid te zijn, conform de toelichting op afdeling 2.22 van het Biouwbesluit, en artikel 2.5.1.en toelichting op artikel 2.5.1 van het Gebruiksbesluit.

    marcel veenboer
    Bijdrager
    Post count: 31

    hm…zinnige toevoegingen, maar laten we de oorspronkelijke vraag in oog houden "moeten de rookluiken voldoen aan alle voorwaarden van NEN EN 12101-2". Het antwoord daartoe moet gezocht worden in het eisen pakket dat ten tijde van de vergunningverlening ooit gesteld is. Is het een gecertificeerde installatie cf NCP regeling, dan worden duidelijke voorwaarden gesteld. Is het een installatie die op basis van het gelijkwaardigheidsbeginsel is aangelegd zonder certificaat, dan kan het wel eens zo zijn dat minder duidelijk vastgelegd is aan elke voorwaarden de luiken moeten voldoen. Dat staat overigens los van het feit of het ook verstandig is om apparatuur aan te schaffen die niet in overeenstemming is met NEN EN 12101-2

5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)