    #1996 |

    Hallo

    Heb een gebouw waarin ik een RWA installatie zou willen realiseren. Nu vraag ik me af: hoe zit het precies met certificering hiervan? Zowel qua PvE als uitvoering van de RWA alsook qua de brandmeldinstallatie die de RWA moet gaan aansturen. Ik lees op diverse websites wat berichten hieromtrent die het voor mijn niet duidelijker maken.

    Graag spoedige reacties, alvast bedankt!

    Ron

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    Het gebruiksbesluit zegt in Artikel 2.3.9. Rookbeheersingssystemen het volgende (citaat):
    " Een bij of krachtens de wet voorgeschreven rook- en warmteafvoerinstallatie of ander rookbeheersingssysteem is voorzien van een geldig door burgemeester en wethouders aanvaard document waaruit blijkt dat deze voorziening adequaat functioneert, wordt onderhouden en gecontroleerd."

    Op de site van het CCV staan een tweetal documenten die hierover handelen:
    1) Concept richtlijn uitgangspuntendocumenten van 19 december 2009
    2) Ontwerp inspectieschema rookbeheersingsinstallaties.

    Onderstaand een opsomming van de (evt) van toepassing zijnde voorschriften (overgenomen uit NEN2654-3):

    2 Normatieve verwijzingen
    De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van toepassing.
    NEN 1010:2005 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties (complete versie)

    NEN 2535:1996
    NEN 2535:1996/A1:2002 Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen

    NEN 3140:1998 Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties

    NEN 6092:1995 Brandveiligheid van gebouwen – Eisen en bepalingsmethode voor overdrukinstallaties in trappenhuizen

    NEN 6093:1995
    NEN 6093:1995/A1:2004 Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- enwarmteafvoerinstallaties

    NPR 6095-1:2005 Rookbeheersingsystementen – Deel 1: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van RWA-installaties

    NPR 6095-2:2005 Rookbeheersingsystementen – Deel 2: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van overdrukinstallaties

    NPR-CR 12101-5:2000 Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 5: Richtlijnen voor ontwerp en berekening van rook- en warmte-afvoerinstallaties

    NEN-EN 54-1:1996 Automatische brandmeldinstallaties – Deel 1: Inleiding

    NEN-EN 54-2:1999 Automatische brandmeldinstallaties – Deel 2: Brandmeldcentrale (inclusief correctieblad)

    NEN-EN 1366-2:1999
    NEN-EN 1366-2:1999/C1:2001 Bepaling van de brandwerendheid van installaties – Deel 2: [woordenboek]Brandkleppen[/woordenboek]

    NEN-EN 1366-8:2005 Bepaling van de brandwerendheid van installaties – Deel 8: Rookafvoerkanalen

    NEN-EN 12101-1:2005 Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 1: Specificatie voor rookgordijnen

    NEN-EN 12101-2:2003 Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 2: Specificatie voor natuurlijke rook- en warmteafvoerinstalaties

    NEN-EN 12101-3:2002 Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 3: Specificaties voor mechanische rook- en warmteventilatoren

    NEN-EN 12101-4:2003 2e Ontw. Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 4: Samenstelling van systemen voor rook- en warmtebeheersing

    NEN-EN 12101-7:2004 Ontw. Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 7: Rookkanalen

    NEN-EN 12101-8:2004 Ontw. Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 8: Specificaties voor rookregelkleppen

    NEN-EN 12101-9:2004 Installaties voor rook- en warmteafvoer – Deel 9: Bedieningspanelen

    NEN-EN 12101-10:2003 Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 10: Energievoorziening

    NEN-EN 45011:1998 Algemene eisen voor instellingen die productcertificatie-systemen uitvoeren

    J. Nieuwland

    richard visser
    Bijdrager
    Post count: 325

    Het gebruiksbesluit zegt in Artikel 2.3.9. Rookbeheersingssystemen het volgende (citaat):
    " Een bij of krachtens de wet voorgeschreven rook- en warmteafvoerinstallatie of ander rookbeheersingssysteem is voorzien van een geldig door burgemeester en wethouders aanvaard document waaruit blijkt dat deze voorziening adequaat functioneert, wordt onderhouden en gecontroleerd."

    Op de site van het CCV staan een tweetal documenten die hierover handelen:
    1) Concept richtlijn uitgangspuntendocumenten van 19 december 2009
    2) Ontwerp inspectieschema rookbeheersingsinstallaties.

    Onderstaand een opsomming van de (evt) van toepassing zijnde voorschriften (overgenomen uit NEN2654-3):

    2 Normatieve verwijzingen
    De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van toepassing.
    NEN 1010:2005 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties (complete versie)

    NEN 2535:1996
    NEN 2535:1996/A1:2002 Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen

    NEN 3140:1998 Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties

    NEN 6092:1995 Brandveiligheid van gebouwen – Eisen en bepalingsmethode voor overdrukinstallaties in trappenhuizen

    NEN 6093:1995
    NEN 6093:1995/A1:2004 Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- enwarmteafvoerinstallaties

    NPR 6095-1:2005 Rookbeheersingsystementen – Deel 1: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van RWA-installaties

    NPR 6095-2:2005 Rookbeheersingsystementen – Deel 2: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van overdrukinstallaties

    NPR-CR 12101-5:2000 Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 5: Richtlijnen voor ontwerp en berekening van rook- en warmte-afvoerinstallaties

    NEN-EN 54-1:1996 Automatische brandmeldinstallaties – Deel 1: Inleiding

    NEN-EN 54-2:1999 Automatische brandmeldinstallaties – Deel 2: Brandmeldcentrale (inclusief correctieblad)

    NEN-EN 1366-2:1999
    NEN-EN 1366-2:1999/C1:2001 Bepaling van de brandwerendheid van installaties – Deel 2: Brandkleppen

    NEN-EN 1366-8:2005 Bepaling van de brandwerendheid van installaties – Deel 8: Rookafvoerkanalen

    NEN-EN 12101-1:2005 Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 1: Specificatie voor rookgordijnen

    NEN-EN 12101-2:2003 Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 2: Specificatie voor natuurlijke rook- en warmteafvoerinstalaties

    NEN-EN 12101-3:2002 Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 3: Specificaties voor mechanische rook- en warmteventilatoren

    NEN-EN 12101-4:2003 2e Ontw. Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 4: Samenstelling van systemen voor rook- en warmtebeheersing

    NEN-EN 12101-7:2004 Ontw. Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 7: Rookkanalen

    NEN-EN 12101-8:2004 Ontw. Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 8: Specificaties voor rookregelkleppen

    NEN-EN 12101-9:2004 Installaties voor rook- en warmteafvoer – Deel 9: Bedieningspanelen

    NEN-EN 12101-10:2003 Installaties voor rook- en warmtebeheersing – Deel 10: Energievoorziening

    NEN-EN 45011:1998 Algemene eisen voor instellingen die productcertificatie-systemen uitvoeren

    J. Nieuwland

    Kortom, nog niet certificeerbaar?

    johan
    Bijdrager
    Post count: 621

    Op basis van het BB art. 6.32 lid 2 moet ook een bestaande een RWA installatie worden voorzien van een geldig inspectiecertificaat. Hebben jullie ervaring met het certificeren van bestaande installatie’s ?
    Het betreft hier een RWA van voor 2003.

    Is het een kwestie van nazoeken waarom deze installatie is aangebracht en op basis van welke voorschriften en deze opnemen in een nog te schrijven PVE ?

    kruisje pietersenkruisje pietersen
    Bijdrager
    Post count: 172

    Beste Johan,

    Waarom stel je de vraag niet aan de leverancier? Die zou je het antwoord moeten kunnen geven. Of je steekt je licht op bij een Inspectie Instelling.

    X never ever marks the spot

    johan
    Bijdrager
    Post count: 621

    Kan ook maar dan krijg ik een formeel antwoord en dat is prima maar ik wil graag weten hoe men in het land hier mee om gaat en wat gebruikelijk is. Leverancier is (nog) niet bekend.