    Certificaten zijn er nog steeds erg schaars als het gaat om combinaties.

    Zo heb je bij Metal Stud wanden het probleem dat de wand getest wordt zonder enige sparingen. Hoe gaan we hiermee om als er een wcd (wandcontactdoos) op deze muur komt.

    Opbouw schijnbaar geen probleem, zelfs als het pijpje 16/18mm wel in de wand verwerkt wordt, want je mag kleine sparingen hebben..
    Inbouw is een ander verhaal, want hoe toon je aan, zonder vele euro’s te spenderen aan een testopstelling, of dit voldoet.

    Hoe groot kan het probleem zijn?
    De wandopbouw bij metalstud, (stalen) staanders om 60cm, gips beide zijden. isolatiemateriaal
    Vanuit geluidsoogpunt mogen wcd’s in hetzelfde vak zitten, altijd 1 staander ertussen.
    inbouwdoos met diameter van 6cm en een wandcontactdoos erop (vaak al vlamdovend uitgevoerd)

    Misschien ben ik hierin naief, maar ik denk dat dit op de gehele wand te weinig invloed heeft. En dat de markt een probleem gecreerd heeft, wat ze vervolgens voor ca. 10,- per wcd kunnen oplossen.

    Iemand ervaring met bovenstaand probleem? Of beter nog een oplossing met voldoende onderbouwing ervoor (bij voorkeur gecertificeerd door erkende instantie…..).

    duiveltjeduiveltje
    Bijdrager
    Post count: 417

    Sinds deze maand zijn brandwerende inbouwdozen op de markt voor samengestelde wanden.
    http://www.flameblockersystem.nl/
    ook zijn inbouwdozen achteraf brandwerend te maken.
    http://www.klf.nl/brandwerendeinbouwdozen.htm
    verder staan in de SBR-boeken ook nog enkele oplossingen

    renedef
    Bijdrager
    Post count: 23

    Hoe groot kan het probleem zijn?
    De wandopbouw bij metalstud, (stalen) staanders om 60cm, gips beide zijden. isolatiemateriaal
    Vanuit geluidsoogpunt mogen wcd’s in hetzelfde vak zitten, altijd 1 staander ertussen.
    inbouwdoos met diameter van 6cm en een wandcontactdoos erop (vaak al vlamdovend uitgevoerd)

    De vlamdovendheid van een wcd heeft niets met brandwerendheid te maken (appels en peren….). De vlamdovendheid wordt getest met een kleine vlam. De brandwerendheid van een wand wordt bepaald met een volledig ontwikkelde brand (ISO834 curve). Een vlamdovende wcd zal in een brandwerendheidsproef waarschijnlijk binnen enkele minuten wegbranden
    Door de aanwezigheid van de wcd zal de brandwerendheid van de wand aangetast worden. Dan is het natuurlijk afhankelijk van de materialen die aan de andere zijde van de wand aanwezig zijn of de brand zich inderdaad uit gaat breiden, doordat er een gat in de wand brand of doordat de temperatuur van de wand lokaal zo hoog wordt dat materialen die tegen de wand hangen, liggen of staan in brand gaan.

    René

    jan hus
    Bijdrager
    Post count: 534

    Certificaten zijn er nog steeds erg schaars als het gaat om combinaties.

    Zo heb je bij Metal Stud wanden het probleem dat de wand getest wordt zonder enige sparingen. Hoe gaan we hiermee om als er een wcd (wandcontactdoos) op deze muur komt.

    Opbouw schijnbaar geen probleem, zelfs als het pijpje 16/18mm wel in de wand verwerkt wordt, want je mag kleine sparingen hebben..
    Inbouw is een ander verhaal, want hoe toon je aan, zonder vele euro’s te spenderen aan een testopstelling, of dit voldoet.

    Hoe groot kan het probleem zijn?
    De wandopbouw bij metalstud, (stalen) staanders om 60cm, gips beide zijden. isolatiemateriaal
    Vanuit geluidsoogpunt mogen wcd’s in hetzelfde vak zitten, altijd 1 staander ertussen.
    inbouwdoos met diameter van 6cm en een wandcontactdoos erop (vaak al vlamdovend uitgevoerd)

    Misschien ben ik hierin naief, maar ik denk dat dit op de gehele wand te weinig invloed heeft. En dat de markt een probleem gecreerd heeft, wat ze vervolgens voor ca. 10,- per wcd kunnen oplossen.

    Iemand ervaring met bovenstaand probleem? Of beter nog een oplossing met voldoende onderbouwing ervoor (bij voorkeur gecertificeerd door erkende instantie…..).

    Kijk eens in paragraaf 6.3.2.4 van de NEN 6073…

    jeroenjeroen
    Bijdrager
    Post count: 26

    René, Voor wat betreft vlamdovendheid heb je geheel gelijk.

    Ik zou welleens willen weten of er praktijkvoorbeelden bekend zijn waar een wcd opening heeft gezorgd voor de uitbreiding van een brand. Het type metal stud wanden wordt immers in een soortgelijke wijze al jarenlang toegepast zonder enige aanvullende brandwerende afdichting.

    Kortom wordt er een probleem+oplossing gecreerd of is het daadwerkelijk een probleem welke al jarenlang onderschat is.

    Als de brandwerende afwerking van een wcd noodzakelijk is, hoe wordt hiermee omgegaan in de bestaande bouw?
    Wordt iedere wcd in een metal stud wand met WBDBO-eis voorzien van brandwerende afwerking, dat zijn er nogal wat…

    Jan, de NEN 6073 overigens nog niet nader bestudeerd.

    renedef
    Bijdrager
    Post count: 23

    Jan,
    helaas worden branden niet zo goed onderzocht in dit land dat we weten of het in de praktijk een probleem is. Op sommige onderdelen kan het dus voorkomen dat de regelgeving en richtlijnen wat aan de veilige kant zijn. Overigens kan het dus ook zo zijn dat we met sommige regels aan de onveilige kant zitten.
    Maar zoals ik al zei is het effect van een gat in een wand ook sterk afhankelijk van andere factoren zoals inrichting, bekleding en ventilatie.

    Rene