    Hallo,

    Ik was laatst op een locatie (een groepswoning voor zorg) en daar zit de brandmeldcentrale in een kast, waarvan de deur op slot is.
    De aanwezige BHV-er heeft wel een sleutel van die kast en kan er bij alarmering de kast openen.
    Dit kost uiteraard wel extra tijd.
    Mag een brandmeldcentrale zich in een (afgesloten) kast bevinden?

    leon rijsdijk
    Bijdrager
    Post count: 48

    Ja zolang ruimte voldoet aan nen 2535 2009 10.6.1

    rob van amerongen
    Bijdrager
    Post count: 8

    Leon, bedankt voor je antwoord.

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    Ja zolang ruimte voldoet aan nen 2535 2009 10.6.1

    En niet als brandweerpaneel fungeert! (dus een extra paneel bij de brandweeringang is gesitueerd.)

    J. Nieuwland

    leon rijsdijk
    Bijdrager
    Post count: 48

    Uiteraard en aangezien het hier om zrog gaat kan je verwachten dat het totaal bewaking is in combinatie met doormelding naar de RAC.
    Echter brandweerpaneel is alleen vereist wanneer er doormelding naar brandweer plaatsvindt, en dan nog mag deze zich bevinden in een afgesloten receptie of portiersloge conform 2535 10.7
    Maar voor bovenstaande case had ik deze wel moeten vermelden dus dank voor de aanvulling.

    L.Rijsdijk

    rob van amerongen
    Bijdrager
    Post count: 8

    J. Nieuwland, ook bedankt voor je bijdrage.
    Ik ben er mee geholpen.