Brandpreventieforum Forums Beheersbaarheid van brand Maatregelpakket IV en laagste WBDBO-eis

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
  • Auteur
    Berichten
  • guust
    Bijdrager
    Post count: 227
    #2436 |

    Collega’s,

    in de methode beheersbaarheid van brand word bij maatregelpakket IV (sprinklers) uitgegaan van de laagste WBDBO-eis.
    Volgens de voorbeelden op blz. 64 van Deel 2 nemen ze de laagste
    WBDBO-eis.
    Ook al is de gemiddelde vuurbelasting 300 kgvh/m2 en de grafiek wijst 120 minuten aan word het 120.

    Is dit nu alleen omdat de sprinkler de brand beheerst ondanks dat er een zeer hogevuurbelasting in kan zitten?

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2268

    Doen ze goed, wanneer je art. 4.4.2. van deel II mag geloven. Wel met dien verstande dat er afhankelijk van het uitvoeringsniveau van de sprinkler een maximum zit aan de vuurlast per m2, en dat er ook maatregelen worden getroffen om brandwerendheid van buiten naar binnen te realiseren. Verder moet de sprinkler en watervoorraad (uiteraard) zijn afgestemd op de opgeslagen goederen, en moet er een doormelding op zitten zodat een snelle inzet mogelijk is.

    Niet alleen beheersbaarheid door sprinkler dus, maar ook een stukje controle op de opslag, beveiliging vanuit buiten en ene snelle inzet.

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    ‘een sprinkler doet het altijd’, in de methode BvB wordt er van uitgegaan dat je het compartiment moet beschermen tegen de buren.