    #2089 |

    Hallo,

    Vanmiddag kreeg ik de vraag van iemand, die aan mij vroeg of een ontruimingsinstallatie elke maand getest moet worden op zijne functionaliteit.

    Kan iemand mij hier antwoord op geven?

    Bedankt..

    richard visser
    Bijdrager
    Post count: 325

    Kijk eens in de NEN 2654-2 bij 5.4.2.1, antwoord is dan: Ja dat moet!

    mippie esser
    Bijdrager
    Post count: 173

    Kijk eens in de NEN 2654-2 bij 5.4.2.1, antwoord is dan: Ja dat moet!

    Je moet inderdaad wel maandelijks wat testen, maar je hoeft niet elke maand te testen of de signaalgevers werken. En ik heb een beetje het idee dat Rick dat bedoeld.

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    Controle van de slowwhoops, dus daadwerkelijk activeren, moet 4-maandelijks.

    J. Nieuwland

    jan brink
    Bijdrager
    Post count: 38

    Hallo iedereen,

    Maar wie doet die test dan, de beheerder ontruimingsinstallatie ?
    Waar kun je daar een cursus voor volgen ?
    Kun je hier ook een NIBHV diploma voor halen net zoals bij beheerder brandmeldinstallatie ?

    Want de beheerder brandmeldinstallatie hoeft dit niet te doen volgens de NEN2654-1.
    Ontruimingsinstallaties beheer, controle en onderhoud moet toch gebeuren volgens de NEN2654-2.

    richard visser
    Bijdrager
    Post count: 325

    Een NIBHV cursus is er niet.
    Ik denk dat er weinig cursussen te volgen zijn voor beheerder ontruimingsinstallaties.

    Als ik zelf de cursus geef, dan geef ik onruiming ook ruime aandacht, ik verwcht dat anderen dat ook doen, daarom vind ik persoonlijk dat Beheerder BMI ook wel voldoet voor ontruimingsinstallaties.

    rick de jong
    Bijdrager
    Post count: 11

    Ik heb even de norm erbij gepakt en daar staat in:

    elke maand moet er een beproeving worden uitgevoerd, eens in de 4 maanden moet er een beproeving worden gedaan met signaalgevers.

    Zo is het duidelijk, bedankt!

    richard visser
    Bijdrager
    Post count: 325

    Leuk Rick, maar dat had ik ook al gedaan

    Kijk eens in de NEN 2654-2 bij 5.4.2.1

    rick de jong
    Bijdrager
    Post count: 11

    Beste Richard, ik bedoelde het meer als een bevestiging dat ik eruit ben!

    Nogmaals bedankt,