  • bakero
    Participant
    Post count: 117
    #1026 |

    Volgens NEN 2575:2004 dient voor een industriegebouw met een totaal gebruiksoppervlak > 20.000 m² een luid alarm A-installatie (gesproken woord) voor het ontruimingsalarm aangebracht te worden (stromingsdiagram D.2c).

    Waarom zou gesproken woord juist bij dit type gebouwen vereist zijn? Gaat de NEN 2575 hier niet iets te ver?

    kruislijst
    Participant
    Post count: 1128

    Check je wijzigingsblad:

    Blz 53 stromingsdiagram D2c
    Vervang 20.000m2 door meer dan 1 VR waarin meer dan 1.000 personen aanwezig kunnen zijn, of 1 VR waar meer dan 2.000 personen aanwezig kunnen zijn.

    Ja de oude 2575 ging iets te ver……

    bakero
    Participant
    Post count: 117

    Bedankt!

    Had inderdaad het wijzigingsblad niet gezien… :oops: