    ik heb vak kundig informatie nodig over een bepaalde voorval op me werk
    hopelijk kunnen jullie mij hier antwoord op geven.

    als er een gat in de sprinkler leiding ontstaat van ongeveer 4 Mm ontstaat en de druk dus eigenlijk verlies in de leiding
    hoelang zou het duren voordat je de alarm "lage druk" in je bmc door zou moeten krijgen en hoeveel water zou er kunnen ontsnappen binnen ongeveer 2 uur ?

    alvast bedankt voor uw reactie

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    Een gat van 4 mm, daar kan een behoorlijke hoeveelheid water uitkomen. Hebben we het hier over een Nat systeem of een droog systeem?

    Bij een Nat systeem:
    De hoeveelheid water die eruit kan komen is afhankelijk van de druk in het systeem.

    Als je de druk weet kan je op basis van onderstaand verhaal uitrekenen hoelang je moet dwijlen:

    the flow may be evaluated with the following formula :
    
    Flow = (0.6) x S x (square root of (2 x P) )
    
    S= total area of the holes in square meters (m*)
    P= pressure in bars or Kg/cm*.
    
    
    In other words: take the area of the hole (in squre meters!)
    multiply by 0.6.  You will find a number, say it is A.
    
    Take the pressure (in bars, not in PSI!), multiply by 2 and take  the 
    square root of the result, say it is B.
    
    Multiply A by B. The result is the flow in cubic meters per second.
    
    If you find this too complicated send me the pressure, the number and 
    diameters of the holes and i will show you how to find the flow.
    

    Voordat je een brandmelding (of melding lage druk) krijgt probeert de jockey pomp het systeem te vullen (dit geeft normaal geen storingsmelding).

    Bij een sprinklerinstallatie ontworpen volgens de VAS voorschriften mag de capaciteit van de pomp niet meer dan 30 liter per minuut zijn. Tot een lekverlies van 30 liter per minuut krijg je dus geen brand of storingsmelding. Kom je boven de 30 liter per minuut aan lekverlies uit moet je een brandmelding krijgen.

    Bij een droog systeem:
    Voor een droog systeem mag de compressor ook maar een beperkte capaciteit hebben. Heb even de sprinklervoorschriften niet bij de hand, maar het lekverlies mag niet meer zijn als de waterbehoefde van 1 sprinklerkop.

    Graag wat meer informatie, zit ook nogal verschil in wat mag bij de verschillende ontwerp voorschriften die er zijn.

    eruk
    Bijdrager
    Post count: 29

    Kruisje geeft m.i. onjuiste lagedruk melding. In de V.A.S. en NEN12845 is het genoemd.
    In de NEN12845 is lagedruk melding vaststelling ietsje gewijzigd en daarom schrijf ik de lagedruk vasttelling vanNEN12845 op.

    NEN-EN 12845 + Ontw. NEN 1073 Hoofdstuk 10.5:
    8.2.2 In hoogbouw-sprinklerinstallaties waarin het hoogteverschil tussen de hoogste en laagste sprinkler
    meer dan 45 m bedraagt, mag de waterdruk op de volgende plaatsen meer dan 12 bar bedragen
    (aangenomen dat de toegepaste apparatuur geschikt is voor werkdrukken boven 12 bar):
    a) perszijde van de pomp;
    b) stijgleidingen en verdeelleidingen.

    De druk van 12 bar op de onder 8.2, NEN-EN 12845, genoemde punten mag bij de hoogste voorkomende
    voordruk van de hulppomp niet worden overschreden.
    Teneinde enerzijds ongewenste brandmeldingen te voorkomen en anderzijds bij het aanspreken van een
    sprinkler voldoende snel een brandalarm te genereren, moeten de pompgrafiek en de in- en uitschakeldruk
    van de hulppomp zorgvuldig worden gekozen.
    TOELICHTING De volgende drukken zijn hierbij een leidraad:
    — inschakeldruk: dooddrukwaarde van de sprinklerpomp (vermeerderd met voordruk) minus ten hoogste 0,5 bar;
    — uitschakeldruk: dooddrukwaarde van de sprinklerpomp (vermeerderd met voordruk ) plus ten hoogste 0,5 bar;
    — dooddruk hulppomp vermeerderd met voordruk: niet meer dan 1 bar boven de dooddrukwaarde (vermeerderd met
    voordruk) van de sprinklerpomp.

    Er is een berekening hoe je de lagedruk in een sprinklerinstallatie kunt vaststellen.
    In de praktijk valt mij dat veel installateurs het onjuist vaststellen waardoor veel storing ontstaan.
    Indien je de berekening er van wil weten stuur mij je e-mail ik zal je een voorbeel berekening sturen.

    In geval van DWL aansluiting als watervoorraad, dan gelden er andere waarden en berekeningen.

    De berekening conform NFPA en FM:
    NFPA 13(2007) en NFPA 20(2007)A.14.2.7, FM3-7N 7-5.2.1

    Indien er 2 pompen zijn, dan is de startdruk van de 2e pomp de startdruk van de 1e pomp -0,689bar
    Hulppomp startdruk tenminste 0,689 bar minder te bedragen dan de stop hulppomp druk.
    Hulppomp stopdruk zal gelijk zijn aan pompdoodruk plus de min. Statische toevoerdruk
    Sprinklerpomp startdruk zal ten minste 0,345 bar lager dan de jockeypomp startdruk zijn

    Bij een droge installatie geldt een andere berekening van lagedruk:
    NEN-EN 12845 + Ontw. NEN 1073 4.4.2,11.3, 11.5 & NFPA13 7.1.2

    Max 12 bar werkwaterdruk. Wanneer de clapper van de droge alarmklep gesloten is, mag de druk
    van 4,6 bar in de droge installatie nooit worden overschreden en hydrostatische systeemtest tegen een
    druk van 14 bar uitgevoerd worden.
    Bij een automatische luchtsuppletie mag voor de laatste bijvulling de capaciteit niet groter zijn 2,5 dm³/min.
    De capacitiet van de luchtcompressor mag niet groter zijn 100dm³/min aangezogen lucht per minuten.
    De sprinklerinstallatie van een droge of gecommandeerde sprinklerinstallatie mogen bij een persproef met
    lucht bij een begindruk van 2,8 bar gedurende 24 uur geen grotere drukvermindering opleveren dan 0,1 bar.
    De dichtheid van het leidingnet bij een droge installatie dient zodanig te zijn dat de drukvermindering
    gedurende 1 week niet meer bedraagt dan 1 bar.

    8.2.1 en 8.2.1.1 niet meer dan 12 bar bedragen. In sprinklerinstallaties met pompen moet rekening worden
    gehouden met een verhoogde snelheid van de aandrijfeenheid en als gevolg van gesloten kleppen.
    11.2.2 Grootte van secties
    Het totale luchtvolume van het leidingnet boven de alarmklepopstelling mag niet meer bedragen dan
    vermeld in tabel 18, tenzij met een berekening en een proef wordt aangetoond dat binnen 60 s na het
    aanspreken van een sprinkler water uit de sprinkler stroomt. De proef moet worden uitgevoerd via de
    beproevingsafsluiter zoals omschreven in 15.5.2.
    OPMERKING Het is sterk aan te bevelen om geen droge of afwisselende sectie toe te passen op klasse HHS,
    aangezien de vertraging tussen het aanspreken van sprinklers en het moment waarop water uit de sprinklers stroomt de
    effectiviteit van de sprinklerinstallatie sterk kan beïnvloeden.

    30l/min is de max. debiet (curve) die een hulppomp (jockeypomp) moet leveren en is niet de lagedruk beveiliging.