    Bij een NFPA installatie waarbij een pomp is aangesloten op een bovengrondse watertank, wat houdt NFPA als laagst
    waterpeil. Is het onderkant antikolkplaat of hart van de pomp

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Volgens mij hart van de pomp. Heb NFPA 13 niet bij de hand, denk dat —kruisje— het wel even op wil zoeken

    de pet
    Bijdrager
    Post count: 65

    Zie hieronder bij 4.1.3 (NFPA 22:2008):

    Suction tank=ook bovengrondse tank

    johannes uneputty
    Bijdrager
    Post count: 2

    Dankje u allen voor de reacties

    eruk
    Bijdrager
    Post count: 29

    De laagste waterniveau conform NFPA is de boven kant van de antikolkplaat.
    Antikolkplaat dient er voor om de snelheid van de water te reduceren waardoor er geen kolken of lucht zakken ontstaan.

    Om Hman te berekenen gebruik je de hartlijn van de zuigflens van de pomp.
    Dit geldt voor horizontaal centrifugaal en de splitcaces pompen.

    Voor Verticalshaft pompen geldt andere normen.

    NFPA 22 (2007)
    7.1.8.3.2 The tank plate shall be marked “ capacity line” in raised or stamped lettering
    behind the gauge glass and shall be located in such a position that the arrow is at the water
    level when the tank is two-thirds full. For horizontal tanks, the two-thirds capacity line is
    of the diameter above the bottom of the tank.
    7.1.8.3.3 Where the design water level is at a point other

    NFPA20 (2007)

    A.5.6.2 Where the suction supply is from a factory-use water system, pump operation at 150
    percent of rated capacity should not create hazardous process upsets due to low water pressure.

    3.3.12 Drawdown. The vertical difference between the pumping water level and the static water
    level.

    5.6.3 Level. The minimum water level of a well or wet pit shall be determined by pumping at not
    less than 150 percent of the fire pump rated capacity.

    5.14.3.2 The requirements of 5.14.3.1 shall not apply where the supply is a suction tank with its
    base at or above the same elevation as the pump, where the gauge pressure at the pump suction
    flange shall be permitted to drop to -3 psi (-0.2 bar) with the lowest water level after the
    maximum system demand and duration have been supplied.

    7.2.2.1.1 Proper submergence of the pump bowls shall be provided for reliable operation of the
    fire pump unit. Submergence of the second impeller from the bottom of the pump bowl assembly
    shall be not less than 10 ft (3.2 m) below the pumping water level at 150 percent of rated
    capacity. (See Figure A.7.2.2.1.)