    #1928 |

    Er komen regelmatig vragen over de te gebruiken kleuren van handmelders.
    Welke kleuren dienen nu exact waar voor? :?:
    Rood: brandmelding
    Groen: ontruiming
    Blauw:
    Etc..

    richard visser
    Bijdrager
    Post count: 325

    Rood brandmelding/ontruiming
    blauw ontruiming (vóór 1996)
    groen deurontgrendeling
    Geel start blussing
    wit blokkeer blussing

    mippie esser
    Bijdrager
    Post count: 173

    Rood brandmelding/ontruiming
    blauw ontruiming (vóór 1996)
    groen deurontgrendeling
    Geel start blussing
    wit blokkeer blussing

    Kijk, van zo’n :brwman: wordt ik nou :D

    gert penning
    Bijdrager
    Post count: 5

    In monumentale gebouwen kan het zijn dat de brandhandmelders dezelfde kleur hebben als de achtergrond waarop ze gemonteerd zijn. Echter ben je hiervor wel toestemming nodig van de bevoegde autoriteit en je moet het vermelden in het PVE.

    Voor brandmeld en ontruimings installaties dienen de handmelders altijd rood te zijn.

    Gert Penning

    richard visser
    Bijdrager
    Post count: 325

    In monumentale gebouwen kan het zijn dat de brandhandmelders dezelfde kleur hebben als de achtergrond waarop ze gemonteerd zijn. Echter ben je hiervor wel toestemming nodig van de bevoegde autoriteit en je moet het vermelden in het PVE.

    Voor brandmeld en ontruimings installaties dienen de handmelders altijd rood te zijn.

    Gert Penning

    Waar staat dit dat dit niet mag en dat je dus afwijkt en het in het PvE moetvermelden?

    zowie
    Bijdrager
    Post count: 39

    Oude installatie mogen blauw zijn, bij aanpassingen na 1996 dienen alle melders uniform te zijn (dus rood).
    Na 1996 dienen alle handmelders rood te zijn. Inmiddels is er altijd sprake van minimaal een niet automatische BMI zonder doormelding met een slow whoop ontruiming (type B). Let op dat je dan wel een NEN 2575 ontruimingspaneel plaatst conform de NEN 2575. (Vrijwel ALLE kleine centrales voldoen hier NIET aan!!!!!!), Maar gelukkig bestaat hier een mooi klein universeel 1 zone paneel welke op elke centrale past.

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.