    Even benieuwd hoe de markt het e.e.a. nu oppakt. Met het bekrachtigen van de NEN 2654-1 : 2015 vanuit het bouwbesluit is er daadwerkelijk iets verandert in het uitvoeren van beheerderstaken. Wat mij tot dusver opvalt is dat het lijkt dat vanuit de markt er weinig tot geen invulling wordt gegeven aan de jaarlijkse beheerderstaak die aan het beheer is toegevoegd. Wat is jullie ervaring in deze?

    kruisje pietersenkruisje pietersen
    Bijdrager
    Post count: 172

    Voor zover ik begrepen heb is het voor erkende bedrijven niet mogelijk om hun onderhoud conform de NEN2654-1:2015 uit te voeren omdat deze norm niet in de regeling is aangewezen. Het jaarlijks uitvoeren van beheerderstaken is overigens alleen noodzakelijk als de onderhoudsinterval meer dan 1 jaar wordt. Dit moet dan wel weer in het onderhoudsplan worden vastgelegd.

    X never ever marks the spot

    d schelhaas
    Bijdrager
    Post count: 2

    Voor zover ik begrepen heb is het voor erkende bedrijven niet mogelijk om hun onderhoud conform de NEN2654-1:2015 uit te voeren omdat deze norm niet in de regeling is aangewezen. Het jaarlijks uitvoeren van beheerderstaken is overigens alleen noodzakelijk als de onderhoudsinterval meer dan 1 jaar wordt. Dit moet dan wel weer in het onderhoudsplan worden vastgelegd.

    Dankjewel voor jouw reactie. Ik vraag mij wel af waar jij de stelling m.b.t. noodzakelijkheid jaarlijkse beheerderstaak in relatie tot de onderhoudsinterval mee kan onderbouwen. Zit dat volgens jou in de ruimte die gegeven wordt in de aanhef onder 5.5.2.4 van de NEN 2654-1?

    Johan FrankenJohan Franken
    Bijdrager
    Post count: 8

    Twaalf maanden na het jaarlijks onderhoud (meestal dus tijdens het volgende onderhoud) moet de beheerder de fysieke actie van de brandbeveiligingsinstallaties controleren (paragraaf 5.5.2.4 van de NEN 2654-1:2015). Bij het jaarlijks onderhoud moet de onderhouder de sturingen tot en met het uitgaande contact testen. Het rapport van onderhoud in bijlage D van de NEN 2654-1:2015 heeft twee controlelijsten voor de sturingen. Op de eerste lijst moet de onderhouder aangeven of de sturingen werken tot en met het uitgaande contact. De tweede lijst geeft aan of het effect van de gestuurde voorziening goed is. Dit mag door het onderhoudsbedrijf worden uitgevoerd, maar als dat niet zo is zal de beheerder de fysieke actie van de brandbeveiligingsinstallaties moeten testen. Bij kleine installaties is het voor het onderhoudsbedrijf vaak makkelijk om het mee te nemen. Als alle deuren goed dichtvallen dan werkt het uitgaande contact ook. Maar als er veel of moeilijke sturingen zijn dan wordt dit vaak niet uitgevoerd. Denk daarbij aan een verzorgingshuis met veel gestuurde kamerdeuren. Ook het effect van de luchtbehandeling/ventilatie wordt vaak niet door het onderhoudsbedrijf gecontroleerd.

    Johan FrankenJohan Franken
    Bijdrager
    Post count: 8

    Zowel bij onderhouders als beheerders merk ik niet dat dit wordt opgepakt. De onderhouder zou de beheerder hierover moeten informeren maar zij werken meestal vanwege het CCV-certificatieschema nog met de oude NEN 2654-1:2002 terwijl het bouwbesluit naar de NEN 2654-1: 2015 wijst. Ook andere punten worden niet opgepakt zoals het testen van de gehele keten bij doormelding brand en storing zonder gebruik te maken van de teststand bij de alarmcentrale. Dit is voor de onderhouder bij het jaarlijks onderhoud verplicht en voor de beheerder vier en acht maanden na het jaarlijks onderhoud.

    kruisje pietersenkruisje pietersen
    Bijdrager
    Post count: 172

    werken tot en met het uitgaande contact. De tweede lijst geeft aan of het effect van de gestuurde voorziening goed is. Dit mag door het onderhoudsbedrijf worden uitgevoerd, maar als dat niet zo is zal de beheerder de fysieke actie van de brandbeveiligingsinstallaties moeten testen. Bij kleine installaties is het voor het onderhoudsbedrijf vaak makkelijk om het mee te nemen. Als alle deuren goed dichtvallen dan werkt het uitgaande contact ook. Maar als er veel of moeilijke sturingen zijn dan wordt dit vaak niet uitgevoerd. Denk daarbij aan een verzorgingshuis met veel gestuurde kamerdeuren. Ook het effect van de luchtbehandeling/ventilatie wordt vaak niet door het onderhoudsbedrijf gecontroleerd.

    Het testen van de hele keten van de doormelding ga je in veel regio’s niet meer voor elkaar krijgen als onderhouder of beheerder. In sommige regio’s kun je alleen maar op de PC controleren of de doormelding heeft gewerkt. In Amsterdam weigeren ze mee te werken, en in Utrecht mogen alleen de inspectie instellingen (op afspraak) de doormelding tot in de meldkamer testen.

    X never ever marks the spot