Brandpreventieforum Forums Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie Is een verduurzaamde plattegrond naast een bmc verplicht

4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)
  • Auteur
    Berichten
  • john verhoeven
    Bijdrager
    Post count: 3
    #1657 |

    Is een verduurzaamde plattegrond (met zone-indeling) naast een brandmeldcentrale (met text display) verplicht ?

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Wij schrijven het altijd voor in de PvE’s dan is het verplicht.

    Volgens de NEN 2535 geldt deze verplichting niet.

    Een complex gebouw moet worden voorzien van een geografisch paneel.

    Een simpel gebouw niet, hier kan worden volstaan met een tekstpaneel.

    "Eerste verdieping vleugel rechts" kan een bericht zijn. Met je neus naar het paneel is dit dan waar je duim links zit. Als de brandweer de trap opgaat, en vanuit de trap gaat men rechts, kan men links uitkomen.

    Een plaatje zegt gewoon zoveel meer dan een tekst. Mijn advies is dus altijd een plattegrond er bij te hangen.

    Hiermee voorkom je ook vaak dat de discussie op de spits wordt gedreven, en de brandweer voor een eenvoudig gebouw een geografisch paneel eist (dit kunnen ze natuurlijk ook doen).

    marcel rademakers
    Bijdrager
    Post count: 35

    De nieuwe NEN 2535 zegt:

    6.5 Tekening bij brandweerpaneel uitgevoerd als tekstpaneel of alfanumeriek paneel
    Indien conform het PvE een tekening bij een brandweerpaneel (uitgevoerd als tekstpaneel of als
    alfanumeriek paneel) moet worden geplaatst, moet deze tekening voldoen aan de navolgende eisen ……..

    Dus Conform PvE ……

    koolifantkoolifant
    Bijdrager
    Post count: 312

    En als de brandweer nou zelf aangeeft dat ze geen verduurzaamde plattegrond nodig hebben maar een plattegrond in de brandweerkluis voldoende is? De certificerende partij kan daar moeilijk over doen (en dat komt voor) maar als de toetsende instantie het toestaat en je in het PvE opneemt moet het toch geen probleem zijn zou ik zeggen? Waarom zou je om die reden de installatie niet kunnen certificeren. Die voorziening is er tenslotte voor de brandweer..

    It burns us, preciousssss !!!