Brandpreventieforum Forums Overige brandbeveiliging installatie’s Hydraulische autolift in parkeergarage

11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11)
  • Auteur
    Berichten
  • wuppie
    Bijdrager
    Post count: 2
    #879 |

    Ik heb een tweetal bouwplannen waar in een parkeergarage in de kelder een ‘autolift’ wordt gezet om zo de ruimte van een oprit te besparen.
    Op de begane grond rijdt men dan een kleine garage in, waar vervolgens de ‘vloer’ zakt en de auto met de personen erin naar een lagere verdieping wordt gebracht. Volgens de aannemer hoeft een dergelijke lift niet aan extra eisen te voldoen omdat dit bij ‘gewone’ liften ook niet van toepassing is.
    Nu lijkt mij dat er in tegenstelling tot gewone liften wel een vuurlast in deze lift aanwezig is.
    De lift werkt op hydrauliek. Ook zijn er vanuit de parkeergarage voldoende mogelijkheden om te vluchten.

    Heeft iemand ervaring met dit soort liften en eventuele extra brandveiligheidsmaatregelen hierbij?

    Alvast bedankt! :lol:

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    de aannemer hoeft een dergelijke lift niet aan extra eisen te voldoen omdat dit bij ‘gewone’ liften ook niet van toepassing is. Nu lijkt mij dat er in tegenstelling tot gewone liften wel een vuurlast in deze lift aanwezig is.
    De lift werkt op hydrauliek. Ook zijn er vanuit de parkeergarage voldoende mogelijkheden om te vluchten.

    Voor dit type liften gelden er geen bijzondere aanvullende eisen.

    palmpie
    Bijdrager
    Post count: 1222

    de aannemer hoeft een dergelijke lift niet aan extra eisen te voldoen omdat dit bij ‘gewone’ liften ook niet van toepassing is. Nu lijkt mij dat er in tegenstelling tot gewone liften wel een vuurlast in deze lift aanwezig is.
    De lift werkt op hydrauliek. Ook zijn er vanuit de parkeergarage voldoende mogelijkheden om te vluchten.

    Voor dit type liften gelden er geen bijzondere aanvullende eisen.

    Ik zou even contact zoeken met de plaatselijke brandweer waar je je plan gaat uitvoeren… :wink:

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    Ik zou even contact zoeken met de plaatselijke brandweer waar je je plan gaat uitvoeren…

    wat wil je aan de brandweer vragen dan? brandweer is geen advies bureau!

    palmpie
    Bijdrager
    Post count: 1222

    Ik zou even contact zoeken met de plaatselijke brandweer waar je je plan gaat uitvoeren…

    wat wil je aan de brandweer vragen dan? brandweer is geen advies bureau!

    Nee, maar je weet het… soms stellen ze :brwman: eisen aan de raarste dingen…. :lol: Kan je beter achter komen in de plan fase dan tijdens de bouwvergunning verlening… :bwt: :wink:

    ff googlen op ‘mechanische autolift’ levert dit al op: http://www.brandpreventiedocumentatie.n … arages.doc :wink:

    2.5 Brandpreventieve randvoorwaarden voor toepassing van autoliften en hefunits

    Bij het toepassen van autoliften en hefunits in conventionele parkeergarages ter besparing van de ruimte welke normaliter nodig zou zijn voor het aanbrengen van op- en afritten om de verschillende niveaus te bereiken dient buiten de in punt 2.4 omschreven voorwaarden extra aandacht te worden geschonken aan het criterium vluchten bij brand indien personen zich in een voertuig zou bevinden geplaatst in een autolift of op een hefunit (indien deze een hoogte overbruggen van >2,5 meter [ 1 bouwlaag] ).
    De volgende maatregelen zouden een bijdrage kunnen leveren ter oplossing van de probleemstelling:
    • De autolift of de hefunit zijn geplaatst in een schacht welke is gecombineerd met een trap. Het trappenhuis dient afhankelijk van het hoogteverschil uitgevoerd te worden als rookvrije- of als rook en brandvrije vluchtroute en afgescheiden te zijn door middel van zelfsluitende deuren van de liftschacht met dezelfde WTRD of WBDBO waarde;
    • De autolift of hefunit dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de eisen gesteld aan een brandweerlift (NEN-EN81-1) voor elektrische aandrijving of (NEN-EN81-2) voor hydraulische aandrijving;
    • Voor de toegangen van de gecombineerde schacht waarin de autolift of de hefunit en de trap zijn geplaatst en in de lift, dienen automatische brandmelders (stand-alone systeem zonder directe doormelding naar AC) te worden geplaatst welke na activering zorgdragen, dat een eventueel in de lift of op de hefunit geplaatst voertuig met eventuele inzittenden naar de inrijdpositie zal worden teruggezonden zonder dat het uitrijden op overige niveaus mogelijk is;
    • De autolift of hefunit dient te worden uitgevoerd met een handbrandmelder, om aanwezigen in een voertuig, de mogelijkheid te bieden een brand zo spoedig mogelijk te melden;
    • De autolift of de hefunit hebben een minimale breedte van 2,9 meter, zodat het mogelijk blijft voor eventueel inzittenden bij een autobrand hun portieren te openen en te vluchten.

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    Nee, maar je weet het… soms stellen ze eisen aan de raarste dingen…. Kan je beter achter komen in de plan fase dan tijdens de bouwvergunning verlening…

    Eisen staan in het Bouwbesluit en wat kleine dingen in de bouwverordening. In jouw opsomming zie ik wel wat bovenwettelijke eisen staan.

    evz
    Bijdrager
    Post count: 83

    he wuppie,

    Denk in ontvluchting voor mensen!
    Toegankelijkheid voor brandweer!
    Beheersbaar van brand!
    De grootte van je brandcompartiment is van groot belang! Adhv zul je in de plaatselijke bouwverordening kunnen zoeken naar de minimale eis!

    Schrijf hier duidelijk over hoe je hierover denkt en ga dan na de brandweer! Klopt dat zij geen adviesbureau zijn, maar als jij met een weloverwogen plan komt zullen zij zeker met je meedenken!

    henk van buuren
    Bijdrager
    Post count: 222

    het wordt tijd voor het gebruikersbesluit.

    ga eens te raden bij de toeleverancier van die systemen.
    een branddetectiebedrijf zou ook een mogelijkheid kunnen zijn.
    specialistme vind je niet altijd daar waar je het zou verwachten

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    het wordt tijd voor het gebruikersbesluit

    in de rondzwervende concepten stat weinig nieuws ten opzicht van de huidige bouwverordeningen.

    het is inderdaad verstandig om bij de brandweer in casu te informeren. als je er daar niet uitkomt, of hele rare eisen krijgt kan je altijd verder kijken.

    succes

    evz
    Bijdrager
    Post count: 83

    het wordt tijd voor het gebruikersbesluit.

    ga eens te raden bij de toeleverancier van die systemen.
    een branddetectiebedrijf zou ook een mogelijkheid kunnen zijn.
    specialistme vind je niet altijd daar waar je het zou verwachten

    Dag Henk,

    Heb jij de vraag gelezen?
    Een toeleverancier geen kennis van te hebben van de brandregelgeving dus afhankelijk van de leverancier (c.q. persoon) kun je hier een goed advies krijgen.De leverancier moet wel duidelijk aangeven wat de mogelijkheden zijn van hun producten (en nog belangrijker de onmogelijkheden!)! Dus gewoon blijven vragen!
    Een branddetectiebedrijf heeft vaak (afhankelijk van contactpersoon) alleen verstand van rookdetectie of kleine aanverwante zaken dus…
    en de laatste opmerking vind ik niet gepast als dit op jezelf betrekking heeft!

    Wuppie, niemand heeft de waarheid in pacht. brandveiligheid moet je samen met de betrokken partijen afstemmen. Er is geen object hetzelfde (zelfs geen persoon). Dus overleg is van een groot belang.

    henk van buuren
    Bijdrager
    Post count: 222

    beste neutron,

    ik sugereer niet dat de toeleverancier het weet maar dat het zou kunnen weten.
    soms denken we te complex.
    uiteraard is een ieder die wat zou weten een belangrijke factor in de oplossing.
    als ik iets zou willen weten zou je bij de bron kunnen beginnen.

    ik wil ook niet zeggen dat de brandweer niet het aanspreekpunt zal zijn maar het is zoals de ander zegt:
    de brandweer is geen adviesbureau.

    bedankt voor je gewaardeerde reactie.

11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.