4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)
  • Auteur
    Berichten
  • nicole
    Bijdrager
    Post count: 9
    #1275 |

    Mag de brandweer hydranten (hoge drukleidingen) op eigen terrein eisen, wanneer het gebouw gesprinklerd is?

    jano
    Bijdrager
    Post count: 222

    Mag de brandweer hydranten (hoge drukleidingen) op eigen terrein eisen, wanneer het gebouw gesprinklerd is?

    De vraag is veel te kort door de bocht geformuleerd. We (forumleden) kennen het gebouw, situatie en dergelijke niet. Kortom er is geen direct ja of nee antwoord te geven.

    nicole
    Bijdrager
    Post count: 9

    Project omschrijving:
    -nieuwbouw industriegebouw
    -begane grond 8600m2 bedrijfshal (brandcompartiment
    -verdieping 700m2 kantoor (brandcompartiment)
    -hoogte gebouw 10meter
    -doos vormig gebouw
    -gemiddelde vuurlast is 100kg vh/m2
    -gebouw ligt aan een zijde aan de openbare weg
    -bereikbaarheid is goed; er is zelfs een rijpad rondom voor brandweervoertuigen

    *De handleiding "bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid’ geeft aan dat vanaf iedere (brandweer)toegang tot een object, binnen 40 meter over de weg een brandkraan, met een minimale dapaciteit van 60m3/uur aanwezig dient te zijn.
    *Voor de situering van brandkranen worden dekkingscirkels van 40 meter rond de brandkraan gehanteerd.

    Bij dit project is het hele gebouw dus gesprinklerd en de brand eist dat er een primaire bluswatervoorziening aanwezig is met een capaciteit van 60m3/uur. Is dit niet dubbel op?

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    Bij dit project is het hele gebouw dus gesprinklerd en de brand eist dat er een primaire bluswatervoorziening aanwezig is met een capaciteit van 60m3/uur. Is dit niet dubbel op?

    Een sprinklerinstallatie is gelijkwaardigheid. Een ‘normale’sprinklerinstallatie zal de omvang van een brand beheersen (controle mode sprinkler) de brandweer is nodig om de laatste beetjes uit te maken. Hiertoe moeten er natuurlijk wel voorzieningen zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een brandkraan of droge blusleidingen rondom het gebouw. Dus ik kan me voorstellen dat de brandweer voorzieningen eist als onderdeel van een goede gelijkwaardigheid.

    Over de uitvoering valt wel te praten en na te denken, het snel water op het vuur hebben speelt in deze situatie minder als in een ongesprinklerd gebouw, een lengte meer rode slang zou niet echt een probleem moeten zijn.

4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.