    bij een klant van ons hebben we een analoge brandmeldcentrale geplaatst . nu wordt er in het bedrijf zo af en toe hoogfrequent gelast met als gevolg dat de BMI in de stress schiet.
    Heeft iemand dit wel is meegemaakt en wat kan je er aan doen?

    r visser
    Participant
    Post count: 14

    Het zou kunnen zijn dat ergens in het kabeltraject de kabels beïnvloed worden doordat ze te dicht bij stroomvoerende kabels van de lasinstallatie lopen.

    De microamperes aan data over je lus hebben niet veel nodig om in de stress te schieten.

    j. nieuwland
    Participant
    Post count: 801

    Afscherming van de kabel bij de brandmeldcentrale op de juiste manier aangesloten? (dus aan één zijde)
    Geen aardlussen in systeem?
    Wanneer bovengenoemde in orde is zal normaalgesproken geen probleem met interferentie mogen optreden, over het algemeen zijn de toegepaste communicatieprotocollen behoorlijk robuust.

    J. Nieuwland