    In het bouwbesluit staat beschreven dat de WBDBO tussen 2 BC’s tenminste 60 minuten dient te bedragen. Eventueel kan er worden gerduceerd naar 30 minuten. Wanneer er tussen twee bc’s via de buitenlucht kan op overslag bestaat, bijvoorbeeld via een raam, dient dit raam ook 60 cq 30 minuten bestand te zijn tegen brandoverslag.
    Okk wordt in het bouwbesluit vermeld dat inwendige scheidingsconstructies, bijv. tussen twee bc’s, zelfsluitend uitgevoerd dienen te worden.
    De vraag is of scheidingsconstructies in de buitengevel zoals hierboven beschreven ook zelfsluitend moet worden uitgevoerd. Of mag het raam helemaal niet geopend worden. Immers het betreft hier een uitwendige scheidingsconstructie.

    emiel van rossumemiel van rossum
    Sleutelbeheerder
    Post count: 950

    Nee alleen een inwendige scheidingsconstructie dient zelfsluitend uitgevoerd te worden.

    Blijkbaar heeft de wetgever het risico van een openstaand raam (in een buitengevel) als acceptabel geacht. Wel dient, indien er kans op overslag is er een berekening gemaakt te worden op basis van de nen 6068 of brandwerende beglasing toegepast te worden.
    NB: Een raam dat 30 minuten brandwerend is uitgevoerd word niet als gevelopening gezien door de nen 6068