Brandpreventieforum Forums Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie Handbrandmelders nabij een brandblusserkast

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
  • Auteur
    Berichten
  • hendrikjan van de kamp
    Bijdrager
    Post count: 1
    #2870 |

    Beste,

    Ik had een vraag betreffende de projectering van handbrandmelders bij een brandblusserkast.
    Is dit verplicht?

    In de NEN2535 staat namelijk het volgende:

    Handbrandmelders moeten:
    a) op bereikbare plaatsen in het directe zicht zijn aangebracht;
    b) in de verkeersruimte zijn aangebracht;
    c) binnen 2 m van een brandslanghaspel worden aangebracht. Indien er in (een deel van) het gebouw geen
    brandslanghaspels aanwezig zijn, moeten ze op iedere bouwlaag op een maximale afstand van 2 m van
    (nood)uitgangen worden aangebracht, uitgezonderd in een dakopbouw voor technische voorzieningen
    zoals een lift;
    d) op een hoogte tussen de 0,9 m en 1,5 m (hart van de handbrandmelder) vanaf de vloer worden
    aangebracht.
    OPMERKING 1 De hoogte van de handbrandmelder behoort te worden afgestemd op het gebruik van de ruimte om
    ongewenste meldingen door beschadigingen te voorkomen. Voor rolstoelgebruikers heeft een hoogte tot 1,2 m de
    voorkeur.
    OPMERKING 2 In bijzondere situaties waarbij de kans op ongewenste alarmmeldingen groot is door bijvoorbeeld het
    moedwillig activeren van de handbrandmelder door bewoners of activering door voorwerpen, is het toegelaten
    maatregelen te treffen om dit te voorkomen. Handbrandmelders behoren voor het personeel altijd toegankelijk en te
    activeren te zijn. Een en ander behoort in het PvE te zijn vastgelegd en akkoord bevonden door de bevoegde autoriteit.
    Op de plaats waar mondelinge of telefonische brandmeldingen worden ontvangen en verwerkt, zoals de
    receptie of de portiersloge, moet in dezelfde ruimte binnen 5 m van de plaats waar de meldingen worden
    ontvangen een handbrandmelder zijn aangebracht.

    Ik zie jullie reactie graag tegemoet.

    HendrikJan

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    Volgens mij geeft je zelf antwoord op de vraag. ‘Verplicht’ is het dus niet volgens de NEN2535 er vanuitgaande dat de brandblusserkast geen slanghaspel bevat.
    Waar het om gaat is dat handbrandmelders zo worden geplaatst dat ze goed bereikbaar zijn en er niet naar hoeft te zoeken. Over het algemeen dus in de route die je loopt als je het gebouw moet verlaten.

    J. Nieuwland

2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.