Brandpreventieforum Forums Gebruik Grenswaarde aantal personen per nooddeur

8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
  • Auteur
    Berichten
  • vinma
    Bijdrager
    Post count: 28
    #2238 |

    Ik lees en hoor vaak dat de grenswaarde voor de draairichting van een nooddeur ligt bij 25 personen. Waar kan ik dat vinden?

    Het betreft hier een industriepand met 12 nooduitgangen en zo’n 40 aanwezigen.

    duiveltjeduiveltje
    Bijdrager
    Post count: 417

    art 2.146 lid 9 staat min of meer hetzelfde alleen anders opgeschreven. Uitgangspunt rekenwaarde bezettingsgraad

    vinma
    Bijdrager
    Post count: 28

    Betreft bestaande bouw van 30.000 m2. Bezettingsgraad B5. Aangewezen gebied per deur is groter dan 1800 m2.
    Op basis van die 1800 m2 moeten de deuren dus met de vluchtrichting meedraaien?

    duiveltjeduiveltje
    Bijdrager
    Post count: 417

    als je het zo 1 op 1 vertaald heb je gelijk, maar om te beginnen staat nergens dat het GO evenredig over de deuren moet worden verdeeld, verder kun je de beoordeling eigenlijk alleen in samenhang met heel afdeling 2.17 (en eigenlijk eerst 2.16) goed uitvoeren, maar dat was niet de vraag. (grenswaarde)750 m2/(rekenwaarde)30 m2/p = 25 pers

    vinma
    Bijdrager
    Post count: 28

    Dus als ik het goed begrijp (’t is al weer even geleden) maakt het niet uit of je 1 of 25 personen hebt rondlopen, als je boven de grenswaarde komt (voor bestaande bouw 1800 m2) moet de deur altijd met de richting meedraaien (verdeling GO even niet meegenomen)?

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2268

    Er zijn al meerdere uitspraken van rechters geweest dat je niet met de gemiddelde rekenwaarde van een bezettingsgraad mag rekenen, maar moet uitgaan van de bovengrens. Op dat moment kom je op 1,5x 25 personen per tegendraaiende deur uit, dus 37. Is hetzelfde verhaal als bij het rekenen van 90 pers./m1/min in plaats van 135.

    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2268

    Dus als ik het goed begrijp (’t is al weer even geleden) maakt het niet uit of je 1 of 25 personen hebt rondlopen, als je boven de grenswaarde komt (voor bestaande bouw 1800 m2) moet de deur altijd met de richting meedraaien (verdeling GO even niet meegenomen)?

    Niet helemaal, het bouwbesluit gaat uit van bezettingsgraden, niet van het daadwerkelijke aantal personen. Op grond van de tabellen in het Bouwbesluit kun je uitrekenen hoeveel oppervlakte aan GO met een bepaalde bezettingsgraad er op een deur mag zijn toegewezen voordat deze met de vluchtrichting mee moet draaien. Wanneer je 12 nooduitgangen hebt, zal 1/12 van de oppervlakte van de hal op elke nooduitgang zijn aangewezen. Het moet bij een bezettingsgraad B5 gek lopen wil je dan de deuren mee moeten laten draaien.
    Probleem bij grote industriehallen is meestal de loopafstand, niet de draairichting.

    vinma
    Bijdrager
    Post count: 28

    Op dat moment kom je op 1,5x 25 personen per tegendraaiende deur uit, dus 37. Is hetzelfde verhaal als bij het rekenen van 90 pers./m1/min in plaats van 135.

    Waar komt die 1,5 nou vandaan?

8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.