Brandpreventieforum Forums Bouw Geen 2e vluchtweg bij veiligheidstrappenhuis

4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)
  • Auteur
    Berichten
  • tjeerd dierckxsens
    Bijdrager
    Post count: 2
    #1334 |

    Uit het bouwbesluit interpreteer ik dat als een trappenhuis in de buitenlucht ligt het een veiligheidstrappenhuis is en dus geen 2e vluchtweg nodig is. Klopt dit echt?

    duiveltjeduiveltje
    Bijdrager
    Post count: 417

    Een trap in de buitenlucht KAN een veiligheidstrappenhuis zijn, dan mogen inderdaad voor dat deel de rookvrije vluchtroutes samenvallen. Let er wel op dat er in dat geval wel een WBDBO-eis van 60 minuten geldt naar dat trappenhuis. Dit geldt niet alleen vanaf het eigen perceel, maar ook vanaf het perceel van eventuele buren (spiegelsymetrisch uiteraard). Omdat een open trap geen uitwendige scheidingsconstructies heeft, zul je dit dan wel in je gevels moeten regelen.
    Als je er voor kiest een tweede buitentrap als rookvrije vluchtroute te creëren, zijn beide trappen gewone "niet-besloten ruimten" en gelden hier naar toe geen WBDBO-eisen.

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    De vluchtroutes mogen samenvallen. Dit is de Bouwbesluit benadering voor een vluchtroute. Maar dit klopt inderdaad als er sprake is van een echt veiligheidstrappenhuis.

    jan hus
    Bijdrager
    Post count: 534

    Uit het bouwbesluit interpreteer ik dat als een trappenhuis in de buitenlucht ligt het een veiligheidstrappenhuis is en dus geen 2e vluchtweg nodig is. Klopt dit echt?

    Dit klopt in zoverre, dat de vluchtroute IN het trappenhuis mag samenvallen. Naar het veiligheidstrappenhuis toe is er nog steeds de eis van 2 onafhankelijke vluchtroutes. Ook als je het veiligheidstrappenhuis weer verlaat moeten de vluchtroutes onafhankelijk van elkaar naar buiten voeren (in het geval dat het veiligheidstrappenhuis niet rechtstreeks buiten uitkomt).

    (In sommige gevallen kun je beargumenteren dat er sprake is van een gedeeltelijke horizontale portieketage, wanneer je gebouw niet hoger is dan 12,5 m.)

4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)