3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
  • Auteur
    Berichten
  • jan brink
    Bijdrager
    Post count: 38
    #2117 |

    Beste mede forumleden,

    Vraag 1) Moet een gasblusstuurcentrale in de te blussen ruimte hangen of erbuiten ?
    Vraag 2) Moet in een te blussen ruimte altijd een gele handmelder voor de activatie van een gasblussing aanwezig zijn ?
    Vraag 3) Moet op een gasblusstuurcentrale altijd een gele handmelder voor handmatige activatie zitten ?
    Vraag 4) Indien vraag 3 is nee, moet er dan wel altijd een gele handbrandmelder naast de gasblusstuurcentrale hangen ?

    Alvast bedankt voor jullie antwoorden.

    louis van wijk
    Moderator
    Post count: 825

    Heb niet alle antwoorden maar wellicht staan ze wel hierin

    http://www.vebon.org/Content/www.vebon. … n/0843.pdf
    branchenorm Blusinstallaties Veiligheidsaspecten

    leon rijsdijk
    Bijdrager
    Post count: 48

    1-maakt niet uit alleen als deze in ruimte hangt is makkelijker met je fb.
    2bij iedere uitgang of nooduitgang dient deze geplaatst te zijn het liefst aan de buitenkant ivm met blus vertraging of niet over de hb.
    3 op iedere centrale moet een mogelijkheid zitten om de blus installatie te activeren of deze perse geel moet zijn weet ik niet