Brandpreventieforum Forums Sprinklerinstallatie NFPA en NEN Functiebehoud voeding sprinklerpomp

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)
  • Auteur
    Berichten
  • Theo Aalbers
    Bijdrager
    Post count: 29
    #2126 |

    Hallo,

    Als ik uit de NEN12845 + NEN1073 de volgende voorschriften haal:

    8.1.1 Sproeitijd
    De watervoorziening moet automatisch ten minste de vereiste druk en opbrengst voor de installatie kunnen
    leveren. Indien andere brandblusinstallaties worden aangesloten op dezelfde watervoorziening, zie 9.6.4,
    moet elke watervoorziening, uitgezonderd zoals gespecificeerd in het geval van druktanks, voldoende
    capaciteit kunnen leveren gedurende de volgende minimum sproeitijden:
    — LH 30 min;
    — OH 60 min;
    — HHP 90 min;
    — HHS 90 min.

    en

    10.8.2.2 Alle bekabeling moet worden beschermd tegen brand en mechanische beschadiging.
    Om kabels te beschermen tegen directe blootstelling aan brand, moeten ze lopen buiten het gebouw of in
    delen van het gebouw waar het brandrisico verwaarloosbaar klein is en die van elk significant brandrisico zijn
    afgescheiden door muren, wanden of vloeren met een brandwerendheid van ten minste 60 min, of worden
    voorzien van aanvullende directe bescherming of ondergronds worden aangelegd. Kabels moeten uit één
    lengte zijn, zonder lassen.

    NEN 1073:2010
    In Nederland geldt hiervoor het begrip functiebehoud bij brand. Als wordt voldaan aan het gestelde in
    NPR 2576 mag worden verwacht dat functiebehoud bij brand is gerealiseerd.

    Mag ik dan concluderen dat, afhankelijk van de gevarenklasse, ik de voeding van de sprinklerpomp moet uitvoeren in 60 of 90 minuten functiebehoud? Ik kan nl. nergens vinden hoelang de voeding operationeel moet blijven.

    Ik hoor het graag,
    Bedankt alvast.

    Theo

    hans de jong
    Bijdrager
    Post count: 138

    Het leuke aan de NPR 2576 is dat kabels zonder functiebehoud in gesprinklerd gebied gezien moeten worden als kabels met functiebehoud. Dus de voeding van de sprinklerpomp in gesprinklerd gebied aanbrengen.

    Theo Aalbers
    Bijdrager
    Post count: 29

    Ja dat weet ik. (Mits als zodanig vermeld in het inspectieplan van de sprinklerinstallatie).
    Ik kan echter niet voor het hele trace van de voeding waarmaken dat de bekabeling door met sprinkler beveiligd gebied loopt.

    Door de constructie van het gebouw kan ik niet anders dan voor een FB kabel met bijbehorende montage te kiezen op de delen van het tracé dat niet beveiligd wordt met sprinklers.
    Vandaar de vraag: 60 of 90 minuten?

    leon rijsdijk
    Bijdrager
    Post count: 48

    Ik heb geleerd van ANPI dat de voeding altijd 90 fb moet zijn maar zit hier ook om wat te leren dus ben benieuwd naar de uitkomst.

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    NEN En 12845
    10.8.2.2 Alle bekabeling moet worden beschermd tegen brand en mechanische beschadiging.
    Om kabels te beschermen tegen directe blootstelling aan brand, moeten ze lopen buiten het gebouw of in
    delen van het gebouw waar het brandrisico verwaarloosbaar klein is en die van elk significant brandrisico zijn
    afgescheiden door muren, wanden of vloeren met een brandwerendheid van ten minste 60 min, of worden
    voorzien van aanvullende directe bescherming of ondergronds worden aangelegd. Kabels moeten uit één
    lengte zijn, zonder lassen.

    Mag ik dan concluderen dat, afhankelijk van de gevarenklasse, ik de voeding van de sprinklerpomp moet uitvoeren in 60 of 90 minuten functiebehoud? Ik kan nl. nergens vinden hoelang de voeding operationeel moet blijven.

    je hebt zelf het antwoord al gegeven, 60 minuten of in gesprinklerd gebied (staat in de norm toch?) als je aan de voorwaarden van de NPR voldoet. Of 60 minuten en-/of het gebruik van de NPR verstandig is?….

    Theo Aalbers
    Bijdrager
    Post count: 29

    Als je het stuk op de letter gaat lezen gaat die 60 minuten over de brandwerendheid van de muren, wanden en vloeren van die de kabels moeten afscheiden van
    Over de voedingskabel wordt alleen gezegd dat deze, wanneer er niet voldaan wordt aan de eerdere oplossingen, voorzien moet worden van

    Vervolgens wordt in de regel daaronder naar de NPR verwezen.

    Ik ben voornamelijk met brandmeldinstallaties bezig en wil dus niet het risico lopen dat we aan het eind van het project in een discussie komen. M.I. heb je wel gelijk hoor en kan voldaan worden met een brandwerendheid van 60 minuten. Goed om te lezen dat er meer die mening hebben.

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.