    hallo

    een vraagje ten aanzien van functiebehoud en glasvezel
    in een nieuw geinstalleerde installatie ( binnen een gebouw ) is er een LFH 7 Tube gebruikt met daar in geblazen een 12 voudige OM3 glasvezel, het geheel is gemonteerd met functiebehoud beugels.
    echter mijn vraag is, is het geheel en dan met name de glasvezel in de tube functiebehoud, ik kan hier niets over terug vinden, en dan specifiek ten aanzien van de glasvezel.
    alvast bedankt voor u reactie(s).

    Gr. Ton.

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    is het geheel en dan met name de glasvezel in de tube functiebehoud, ik kan hier niets over terug vinden, en dan specifiek ten aanzien van de glasvezel.

    Als er sprake is van een FB systeem moet een leverancier van de kabel+buis hier een certificaat van kunnen overleggen.

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    Is het ‘probleem’ ook anders op te lossen, bijvoorbeeld door het toepassen van een ring? Ik ben benieuwd wat de functie van de glasvezelkabel in deze installatie is.
    Functiebehoudende glasvezel bestaat overigens wel.