  • fred dijkstra
    Bijdrager
    Post count: 1
    #1530 |

    Hallo Forumbezoekers,

    Ik weet niet of ik met deze vraag hier terecht kan maar ik probeer het even.
    Ben werkzaam bij een industrieel bedrijf en wij zijn verplicht om een gecertificeerd brandmeldsysteem aan te leggen.
    Ik heb met verschillende partijen gesproken en alle producten lijken me in orde maar ik ben niet bekend met deze "markt".
    Heb nu keuze uit de fabrikaten Siemens,Esser,Ascom,Tyco en Hertex.
    Zoals gezegd de producten lijken me allemaal in orde maar ik ben nieuwschierig naar de houding van de organisatie als we eenmaal de order vergeven hebben.

    Is er iemand die bekend is met deze bedrijven en me hier meer over kan vertellen m.b.t. houding,nazorg service etc.

    Alvast bedankt voor de reactie(s).

    Wordt gewaardeerd.

    FD e-mail. fred1977@live.nl

    emiel van rossumemiel van rossum
    Sleutelbeheerder
    Post count: 950

    Het is helaas niet de bedoeling hier een waarde oordeel over bedrijven te geven. Daarom mogen mensen met ervaringen deze met Fred per mail of prive bericht delen.

    henk van buuren
    Bijdrager
    Post count: 222

    Het is wel een goede overweging , of u met het desbetreffende bedrijf een langdurige relatie aan wenst te gaan als zij de enige zijn die dat product kunnen ondersteunen.

    een product waarbij meerdere partijen dezelfde diensten kunnen verlenen is mogelijk hierbij een overweging.

    j vroon
    Bijdrager
    Post count: 89

    Ik mis hier nog wel aardig wat bedrijven in het rijtje.
    wat te denken van een Ajax en Chubb Varel om er maar een paar te noemen die zeker sterk meespelen in de markt.

    henk van buuren
    Bijdrager
    Post count: 222

    He is niet de bedoeling dat je reclame maakt.

    Een stickertje doet wonderen op een BMI. Beter nog zijn de gecertificeerde partijen die doen wat ze beloven.
    Overigens is het maar een naam waarvan je je ernstig moet afvragen of je wel met een van de totaal genoemde firma’s in zee wenst te gaan.

    richard visser
    Bijdrager
    Post count: 325

    Vraag eens een offerte aan bij wat kleinere bedrijven, die zijn over het algemeen veel flexibeler dan die grote (logge) organsisties

    jos vroon
    Bijdrager
    Post count: 106

    even snel.
    Wil je weten waar in de buurt een erkend detectiebedrijf zit?

    http://www.preventiecertificaat.nl

    Als het goed is bevat deze site alle erkende beveiligingsbedrijven in Nederland.
    Let wel, het is een verzamel-site van het CCV voor alle soorten van erkenningen.

    jac waas
    Bijdrager
    Post count: 48

    Denk bij de keuze ook is na over:
    Kan het bedrijf de installatie de komende 20 jaar ondersteunen, of roepen ze naar 10 jaar … jammer maar…
    Heeft het bedrijf een goed georganiseerde storingsdienst met echte specialisten in dienst buiten werktijd.
    Heeft het bedrijf een uitgebreide voorraad voor de komende jaren of gaat hij maandag een nieuw onderdeel bestellen.
    Heeft het merk wel alle juiste keuringen, zoals de systeemkeur EN54-13, nieuwe EN54-2 en 54-4 etc.
    Levert het bedrijf een samengeraapt mengsel van merken of een goedwerkend systeem.
    Heeft het bedrijf een goede oplossing voor onechte en ongewenste brandalarmen of stelt men de multi-sensormelder
    in als een thermische melder die rook gaat detecteren als het warm genoeg is ( :BRAND: )

    henk van buuren
    Bijdrager
    Post count: 222

    Jac,

    Je stelt allemaal vragen zonder een vraagteken te plaatsen.
    Overigens,

    Degene die als eest de vraag stelde deed dit im augustus 2009.
    Zelf ben ik iemand die graag de norm naar voren ziet komen.
    Ik waardeer het ten zeerste dat je de norm hoger in je hebt zitten dat die bedoeld is.
    Meer dan de eis mag je voor jezelf eisen en niet: moet je eisen.

    groeten,

    richard visser
    Bijdrager
    Post count: 325

    Best Jac,

    Zijn er nog bedrijven die geen multisensor aan kunnen en alles instelbaar? Wij kunnen vijf criteria meten met één detector (tuurlijk met EN54 keur).Om ongewenste meldingen te voorkomen kun je beter een projecteringsdeskundige hebben die de melders een beetje logisch plaatst op de tekening en een installatiedeskundige die ze vervolgens plaatst volgens tekening
    Alle gecertificeerde bedrijven zullen toch gecertificeerde componenten aanbieden (EN54-2 voor de centrale en -4 voor de voeding).
    garanderen dat je een installatie 10 jaar in de nomilnale staat kunt houden ben je verplicht, daarna ben je niet meer verplicht om componenten te kunnen leveren en dergelijke. Wij hebben ook installaties die al veel langer werken dan 10 jaar, maar de vraag is of je dat moet willen.
    Je kunt als klant beter vragen of de oude melders op nieuwe centrales kunnen en andersom.
    Goede service is inderdaad zeer belangrijk!

    jac waas
    Bijdrager
    Post count: 48

    Mbt de normen leg ik de lat niet te hoog. Deze zijn verplicht.

    Helaas hebben enkele leveranciers kun EN54 keuringen niet op orde.
    Vaak zijn de keuringen er wel, maar gebaseerd op oude, verlopen normen.
    Denk aan de nieuwe EN54-2 en 54-4.
    In Nederland is geen handhaving. De inspectieinstellingen acsepteren dit of … men heef geen idee.

    Door het vrij kunnen instellen van de detectoren kan elke service medewerker maak doen wat hij wil.
    Een multisensor melder instellen als thermische rookmelder is geen uitzondering.
    Naar mijn mening is dat alleen toegestaan als er proefbrand 7 is voorgeschreven.

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    Mbt de normen leg ik de lat niet te hoog. Deze zijn verplicht.

    Helaas hebben enkele leveranciers kun EN54 keuringen niet op orde.
    Vaak zijn de keuringen er wel, maar gebaseerd op oude, verlopen normen.
    Denk aan de nieuwe EN54-2 en 54-4.
    In Nederland is geen handhaving. De inspectieinstellingen acsepteren dit of … men heef geen idee.

    Door het vrij kunnen instellen van de detectoren kan elke service medewerker maak doen wat hij wil.
    Een multisensor melder instellen als thermische rookmelder is geen uitzondering.
    Naar mijn mening is dat alleen toegestaan als er proefbrand 7 is voorgeschreven.

    Mijn ervaring is dat inspectiebedrijven wel degelijk naar geldige EN54 certificaten kijken.

    Een multisensor melder instellen als thermische brandmelder door de service medewerker zegt naar mijn idee vooral iets over het bedrijf waar deze medewerker in dienst is.
    Het moet bij deze servicemedewerkers toch ingebakken zitten dat een rookmelder niet vervangen mag worden door een thermische. Althans niet zonder ruggespraak met projecteringsdeskundige en raadplegen van PvE en evt. Bevoegde Autoriteit.

    J. Nieuwland