Brandpreventieforum Forums Bouw extra vluchtroute vereist??

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)
  • Auteur
    Berichten
  • ann nijhuis
    Bijdrager
    Post count: 13
    #1714 |

    ik werk voor school een gebouw uit en vroeg me af of er nog een extra vluchtroute moet komen in de brandcompartimenten?
    Er ligt een centrale gang in het midden daarom heen liggen de compartimenten. de rode blokken zijn vluchttrappenhuizen. de blauwe liften. dit alles bevind zich vanaf 7 meter hoogte

    simpel plattegrondje http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-6CMWQCFE.jpg

    ann nijhuis
    Bijdrager
    Post count: 13

    afmeting brandcompartimenten staan er in

    gerjo
    Bijdrager
    Post count: 17

    is er ook nog rookcompartimentering?

    Wat voor bezettingsgraadklasse wordt gehanteerd?

    Wat voor uitgangsbreedte hebben de "compartimenten"?

    Is er nog sprake van een nadere indeling van de "compartimenten"?

    Zo op het eerste oog zou ik "JA" zeggen op jouw vraag, maar er is nog zoveel onduidelijkheid met betrekking tot dit schetsje.

    Daarnaast vraag je eigenlijk kortweg om een opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening en die maak je niet op basis van dit schetsje.

    ann nijhuis
    Bijdrager
    Post count: 13

    hier een duidelijkere schets
    http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-X4XT6OOS.jpg

    groen is kantoorfunctie bezettingsgraag B4
    Geel is bijeenkomstfunctie bezettingsgraag B3

    Het gaat mij er een beetje om omdat het van die uitsteeksels zijn en daar architectonisch geen trappen ofzo behoren te komen , of ik het op een of andere manier zo kan oplossen, bv door extra compartimeneten enz, dat het toch brandveilig is.
    de grootste diepte van een vleugel vanaf de gang is ca 40 meter

    gerjo
    Bijdrager
    Post count: 17

    het klinkt lullig, maar dit is niet zo makkelijk in te schatten.

    Zo te zien heb je veel samenvallende vluchtroutes. Dat is tot op zekere hoogte toegestaan. Ik denk ook niet dat je hier een antwoord krijgt.

    Om je vraag te beantwoorden moet een uitgebreide analyse van het gebouw uitgevoerd worden. Het gaat zoals je zegt ook nog eens om meerdere bouwlagen.

    Verder geef je niet aan hoe oud het gebouw is. Vermoedelijk voldoet dit pand wellicht wel aan de regels van bestaande bouw, maar qua vluchten vind ik dat geen acceptabel niveau.

    Ik adviseer je om een adviesbureau in de arm te nemen en die een scan uit te laten voeren van het pand.

    marcel veenboer
    Bijdrager
    Post count: 31

    ja, plan is te complex om even via dit forum te bespreken. bel of mail me, dan kijken we eens hoe dit aan te pakken is

    marcel veneboer
    http://www.vector-fsc.nl

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)

Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.