    Hallo allen.
    In een bestaand pand met totaal detectie (gecertificeerd)en ontruiming heb ik een aparte MER ruimte met eigen centrale, detectie, blussing en ontruiming. Indien er nu een ontruiming in het pand is (buiten de MER) dan is het signaal van de ontruiming niet hoorbaar in de MER ruimte.
    Mag ik gewoon een slow-whoop plaatsen in de MER ruimte die van buiten de MER wordt gevoed?

    Ik lees graag wat jullie ervan vinden.

    Gr Ron

    –kruisje–
    Bijdrager
    Post count: 665

    Mag ik gewoon een slow-whoop plaatsen in de MER ruimte die van buiten de MER wordt gevoed?

    Zie geen reden waarom niet, let alleen wel op de doorvoeringen (BC of dicht ivm gasblus?)

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    Lijkt mij geen enkel probleem. Sterker nog, gezien het (gebrek aan)geluidsniveau is het noodzakelijk.

    J. Nieuwland

    ronr
    Bijdrager
    Post count: 91

    Hallo,

    Bedankt voor de snelle antwoorden, voor mij is dit duidelijk.

    Erg bedankt.
    Gr Ron