    #49024 |

    De situatie:

    Kantoor (<500m2) met Begane grond, 1e en 2e verdieping.

    1 trappenhuis.

    Er wordt een brandmeld- en ontruimingsinstallatie geeist met de bewakingsomvang Ruimtebewaking in relatie tot ontvluchten. Dit houdt in dat in dit geval de ruimten en vluchtweg op de 1e en 2e verdieping moeten worden voorzien van automatisch detectie. (Op de begane grond aangekomen kan men twee kanten op vluchten.

    In de NEN 2535:2010 wordt aangegeven dat de ontruiming in het desbetreffende bouwdeel automatisch in werking wordt gesteld.

    Betekend dit dat er op de begane grond geen ontruimingsinstallatie hoeft te worden aangebracht ?

    j. nieuwland
    Participant
    Post count: 801

    In bouwbesluit 2012 6.23 staat het volgende: “Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20, eerste, tweede en vijfde lid, heeft een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575.

    Het gaat hier om een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20 vijfde lid. Dus een ontruimingsalarminstallatie in de gebruiksfunctie.

    J. Nieuwland

    Marco Schuurman
    Participant
    Post count: 2

    Duidelijk, bedankt.

    m
    Participant
    Post count: 20

    Maar…als het gaat om een BMI uitsluitend verplicht vanwege 6.20 lid 5 (enkele vluchtweg):

    Doel van de BMI/OAI is dan ervoor te zorgen dat in het deel dat aangewezen is op de enkele vluchtroute het snel gedetecteerd wordt als die vluchtroute wordt bedreigd, zodat de ontruiming daarvan snel plaats kan vinden en men niet ‘opgesloten’ wordt door de brand/rook.

    Dan zou mijns inziens qua ontruimingsgebied toch volstaan moeten kunnen worden worden met het ontruimen van de enkele vluchtweg + aangrenzende ruimten, t/m de ruimte waar de vluchtwegen splitsen (het verplicht bewaakte gebied). De rest is immers bouwkundig in orde zonder BMI/OAI.

    • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar geleden door  m.
    Joachim BolteJoachim Bolte
    Moderator
    Post count: 2256

    Als ik de 2575 zo bekijk hoeft het denk ik geen probleem te zijn om voor wat betreft de samenvallende vluchtwegen te bepalen dat de daaraan gelegen ruimten het ‘ontruimingsgebied’ zijn, en dat dit tegelijk ook de alarmeringszone is voor dat specifieke stukje van de installatie. Het is logisch om bij een aanwezige BMI/OAI met grotere omvang de gebieden hieruit te gebruiken.