3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
  • Auteur
    Berichten
  • rudolf boonstra
    Bijdrager
    Post count: 1
    #1820 |

    Kan iemand mij vertellen wat de minimale hoogte van een handbrandmelder is?
    Ligt deze nog steeds tussen de 1,2 en 1,5m of is dit i.v.m. toegankelijkheid (rolstoelers) inmiddels verlaagd?

    kruislijst
    Bijdrager
    Post count: 1128

    Het Gebruiksbesluit verwijst naar de NEN 2535 van 1996. De genoemde hoogten zijn nog steeds van toepassing.

    In de nieuwe NEN 2535 is deze hoogte aangepast i.v.m. integrale toegankelijkheid. Deze is echter nog niet van toepassing volgens het Gebruiksbesluit en regeling BMI.

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    NEN2535: `1996 = 1,2 – 1, 5 m
    NEN2535: 2009 = 0,9 – 1,5 m.
    Dus voorlopig minmaal op 1,2 m, voldoet dan aan beide normen.