Brandpreventieforum Forums Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie eis brandmeldinstalatie gebruiksbesluit art. 2.2.1 lid 5

4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)
  • Auteur
    Berichten
  • jansen
    Bijdrager
    Post count: 81
    #1515 |

    Welke eis voor een brandmeldinstallatie geldt er voor een woongebouw, te weten beneden verdieping winkel met daarboven 3 woningen. Met de gemeente hebben we hier een discussie over. Woning zijn sub brandcompartimenten. De woningen bereikt men via een gang en trap vanaf de begane grond naar de 1e verdieping. Toegangsdeuren van de woning zijn dus gelegen op de 1e verdieping. Bouwplan voldoet aan bouwbesluit artikel 2.157 lid 5. Echter de loopafstand tussen de voordeuren van de woningen en de toegang van de gang = begane grond is meer dan 10 meter. moet men nu volgens artikel 2.2.1 lid 5 omdat de afstand groter is dan 10 meter een bmi met ruimtebewaking toepassen. Persoonlijk lijkt het mij te ver gezocht.

    Indien er suggesties zijn graag.

    Bij voorbaat dank

    palmpie
    Bijdrager
    Post count: 1222

    Welke eis voor een brandmeldinstallatie geldt er voor een woongebouw, te weten beneden verdieping winkel met daarboven 3 woningen. Met de gemeente hebben we hier een discussie over. Woning zijn sub brandcompartimenten. De woningen bereikt men via een gang en trap vanaf de begane grond naar de 1e verdieping. Toegangsdeuren van de woning zijn dus gelegen op de 1e verdieping. Bouwplan voldoet aan bouwbesluit artikel 2.157 lid 5. Echter de loopafstand tussen de voordeuren van de woningen en de toegang van de gang = begane grond is meer dan 10 meter. moet men nu volgens artikel 2.2.1 lid 5 omdat de afstand groter is dan 10 meter een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking toepassen. Persoonlijk lijkt het mij te ver gezocht.

    Indien er suggesties zijn graag.

    Bij voorbaat dank

    Ik neem aan dat je 2.2.1 lid 4 bedoeld :)

    Je moet even het volgende artikel aan de gemeente laten lezen (http://www.vrom.nl/get.asp?file=Docs/bo … B11834.pdf):

    Artikel 1.3 lid 6 gebruiksbesluit:

    6. Op een gemeenschappelijke ruimte van een in een woongebouw
    gelegen niet in het tweede en vierde lid genoemde woonfunctie en een
    nevenfunctie daarvan zijn de artikelen [accentueren]2.2.1, vierde lid[/accentueren], 2.3.7, 2.4.2 en 2.8.1
    en de paragrafen 2.11 en 2.12 niet van toepassing.

    Artikel 2.2.1 lid 4:

    4. Een besloten ruimte waarop een verblijfsruimte is aangewezen van
    waaruit slechts in een richting kan worden gevlucht heeft een brandmeldinstallatie
    met ruimtebewaking als bedoeld in NEN 2535: 1996, inclusief
    wijzigingsblad A1: 2002, indien:
    a. de loopafstand tussen de toegang van de verblijfsruimte en het punt
    van waaruit in meer dan een richting kan worden gevlucht meer dan 10 m
    is of
    b. de totale vloeroppervlakte van de besloten ruimte van waaruit in
    slechts een richting kan worden gevlucht meer dan 200 m2 is.

    Misschien een cursus lezen aanbiedien! :wink:

    jansen
    Bijdrager
    Post count: 81

    "Palmpie" Bedankt voor de snelle reactie. Hier kan ik wat mee.

    j vroon
    Bijdrager
    Post count: 89

    Woningen met eigen opgang vallen onder de NEN2555.