    vraag:
    (dhr.W) gem. Rotterdam heeft het vaste besluit genomen een eigen PvE 2009 te gaan schrijven waarbij Rotterdam dan tevens , indien doormelding geeist wordt er altijd een alfa numeriek paneel gebruikt dient te worden. Tevens dient er altijd een bedienpaneel aanwezig te zijn waarbij geen doormelding plaatsvindt (liefst in de bekende foute kleur).Hierbij dient op level 1 een ieder de ontruiming kunnen activeren en stoppen. Ook dient deze de mogelijkheid te hebben dat er per sectie ontruimt kan worden wanneer een gebouw meer dan 2 bouwlagen heeft. Tevens vindt W dat het certificaat BMI een wasse neus is daar bv een B-installatie een acceptatie is van gecertificeerd EN2-4 product zonder dat deze werkelijk is gekeurd. Hierbij verwijst hij naar het alfanumerieke gedeelte en naar bv de tekst evacueren i.p.v. ontruiming. Indien er toch geen alfanumeriek systeem aangebracht wordt keurt W en zijn volgelingen dit in dat geval af.
    Zijn stelling is een B-installatie is een brandmeldinstallatie en geen ontruiminstallatie.

    Hoe staat beveiligingswereld Nederland daar tegenover?

    j. nieuwland
    Bijdrager
    Post count: 801

    vraag:
    (dhr.W) gem. Rotterdam heeft het vaste besluit genomen een eigen PvE 2009 te gaan schrijven waarbij Rotterdam dan tevens , indien doormelding geeist wordt er altijd een alfa numeriek paneel gebruikt dient te worden. Tevens dient er altijd een bedienpaneel aanwezig te zijn waarbij geen doormelding plaatsvindt (liefst in de bekende foute kleur).Hierbij dient op level 1 een ieder de ontruiming kunnen activeren en stoppen. Ook dient deze de mogelijkheid te hebben dat er per sectie ontruimt kan worden wanneer een gebouw meer dan 2 bouwlagen heeft. Tevens vindt W dat het certificaat BMI een wasse neus is daar bv een B-installatie een acceptatie is van gecertificeerd EN2-4 product zonder dat deze werkelijk is gekeurd. Hierbij verwijst hij naar het alfanumerieke gedeelte en naar bv de tekst evacueren i.p.v. ontruiming. Indien er toch geen alfanumeriek systeem aangebracht wordt keurt W en zijn volgelingen dit in dat geval af.
    Zijn stelling is een B-installatie is een brandmeldinstallatie en geen ontruiminstallatie.

    Hoe staat beveiligingswereld Nederland daar tegenover?

    – Dat "eigen" Pve bestaat al langer. Maar ook binnen de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond worden andere PvE’s geaccepteerd is mijn ervaring.
    – Altijd een alfa numeriek paneel. Als dit in de plaats komt van het nagenoeg altijd geeiste geografisch paneel zou dit niet per definitie een negatieve ontwikkeling/ eis zijn lijkt me.
    – Bedienpaneel…. Bedoel je daarmee het bedienpaneel van de ontruimingsalarminstallatie? zo ja, de meeste brandmeldcentrales beschikken hier standaard over. Kwestie van in het PvE vermelden dat de BMC fungeert als bedieningspaneel. (maar dan wel één zone). Wat bedoel je met "de bekende foute kleur" ? Is de kleur van het bedieningspaneel dan ergens voorgeschreven? Niet bij mijn weten overigens, anders dan misschien in lokaal beleid.
    -"Tevens vindt W dat het certificaat BMI een wasse neus is daar bv een B-installatie een acceptatie is van gecertificeerd EN2-4 product zonder dat deze werkelijk is gekeurd." Deze zin bevat tegenstellingen, certificaat BMI gaat over een brandmeldinstallatie, B-installatie gaat over een ontruimingsalarminstallatie. Het BMI certificaat certificeert niet een B-installatie, ondanks dat de B-installatie onderdeel is van de aangebrachte installatie.

    – "Zijn stelling is een B-installatie is een brandmeldinstallatie en geen ontruiminstallatie."
    Een B-installatie is een ontruimingsalarminstallatie die wordt aangestuurd door een brandmeldinstallatie. Jullie hebben beide gelijk. Volgens mij luidt de definitie: Een brandmeldinstallatie met niet-automatische bewaking en een ontruimingsalarminstallatie type B.